El puerto FXO no se puede liberar debido a la configuración incorrecta del parámetro de detección de tono de ocupado

Pubilicado 2019-2-20 12:54:40 43 0 0 0

Escenario:

El U1930 V100R001C01SPC900 está conectado al PSTN a través de la troncal AT0 (puerto FXO). Cuando un usuario de teléfono móvil de la oficina externa cuelga, la línea no se puede liberar automáticamente y se suspende en estado ocupado. Finalmente, se suspenden todas las líneas AT0 y se interrumpen los servicios de llamadas entrantes y salientes.


Causas posibles:

El flujo básico de colgar para la troncal AT0 (puerto FXO) es el siguiente: para una llamada realizada a través de la troncal AT0 (puerto FXO), cuando el usuario de la oficina externa cuelga, el operador envía el tono de ocupado a la línea. El U1900 libera la línea solo cuando se detecta el tono de ocupado. Sin embargo, las líneas analógicas no tienen un estándar unificado. Diferentes países (incluso diferentes operadores en un país) utilizan diferentes parámetros de tono de ocupado. Para la mayoría de los proyectos de troncales AT0, se requiere la detección in situ, y los parámetros de detección de tono de ocupado deben modificarse en el sitio.


Solución:

Realice una llamada a través de la troncal AT0 (puerto FXO) utilizando una extensión registrada internamente para llamar a un teléfono móvil de oficina externa. Responda la llamada en el teléfono móvil y verifique que la llamada esté correctamente conectada.

Ejecute el comando show board slot x para encontrar el puerto FXO a través del cual se realiza la llamada, donde x indica el ID de la ranura de la placa OSU


La llamada se hace a través del FXO puerto 0.


155340oznny02znbyd9x9t.gif


Finalice la llamada en el teléfono móvil, pero no cuelgue el teléfono de la extensión dentro de la oficina. El usuario del teléfono de extensión dentro de la oficina oye el tono de ocupado.

Ejecute el comando config start monitor osu tone slot 3 puerto 0 comando. El U1900 comienza a detectar los parámetros de tono de ocupado en la línea especificada en el fondo. (En el comando anterior, 3 y 0 son la ID de ranura de la placa OSU y la ID del puerto FXO respectivamente.)

Espere unos 30 segundos y ejecute el comando de tono de configuración del monitor de parada para detener la detección de parámetros de tono de ocupado. El sistema devuelve inmediatamente los parámetros de tono de ocupado que se detectan.

La siguiente figura muestra los parámetros de tono de ocupado que se detectan.


155358zwwzc1m1gcw7lmlq.gif


Acorde a la imagen anterior, los parámetros de tono de ocupado detectados en la línea son los siguientes:


  • On-time: [167, 213] ms
  • Off-time: [175, 225] ms
  • Frequency: [394, 446] Hz

Ejecute el comando show tone detect para ver los parámetros de detección de tono de ocupado configurados en el U1900.


155412rzwy0ynvvy5yp15z.gif


De acuerdo con la imagen anterior, los parámetros de detección de tono de ocupado se configuran de la siguiente manera:


  • On-time: [300, 400] ms
  • Off-time: [300, 400] ms
  • Frequency: [425, 475] Hz


Los parámetros de detección de tono de ocupado configurados en el U1900 son diferentes de los parámetros de tono de ocupado real.


Ejecute el siguiente comando para configurar los parámetros de detección de tono de ocupado al mismo que los valores reales:

tono de configuración detectar parámetro tipo de tono ocupado1 frecuencia1min 394 frecuencia1max 446 ontime1min 167 ontime1max 213 offtime1min 175 offtime1max 225


Prueba de nuevo. Cuando finaliza la llamada en el teléfono móvil de la oficina exterior, el U1900 libera inmediatamente la llamada. El puerto FXO entra en estado inactivo. El fallo es rectificado.

Ejecute el comando Guardar para guardar la configuración.

Conclusión y sugerencia

El estándar de tono de señal predeterminado utilizado por el sistema es el estándar de China. Al implementar el dispositivo en otros países o regiones, realice una adaptación de tono de ocupado.




Post original: https://forum.huawei.com/enterprise/en/FXO-Port-Cannot-Be-Released-Due-to-Incorrect-Busy-Tone-Detection-Parameter-Setting/thread/478695-885

  • x
  • convención:

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente
Respuesta rápida Desplácese hasta arriba