Temperatura

-40ºC to +70ºC (-40ºF   to +158ºF)

Humedad Relativa

5% to 100%

Tasa de cambio de temperatura

≤ 1ºC/min

Presión atmosférica

70 kPa to 106 kPa

Radiación   solar

≤ 1120 W/m2

Radiación   de calor

≤ 600 W/m2


Requisitos impermeables
Para el equipo en el sitio del cliente, se recomienda que el equipo se almacene en el interior.
Asegúrese de que no se acumule agua en el piso o que caiga al embalaje del equipo. Mantenga el equipo alejado de lugares donde pueda haber fugas de agua, como los lugares cerca de las instalaciones automáticas de sistemas contra incendios y las instalaciones de calefacción.
Si el equipo debe almacenarse en el exterior, asegúrese de que:

  • El embalaje está intacto.
  • Se toman medidas a prueba de lluvia para evitar que el agua entre en el embalaje.
  • No se acumula agua debajo del embalaje.
  • El envase no está expuesto a la luz solar.

Requisitos del entorno biológico.
  • Asegúrese de que la ubicación donde se almacena el equipo esté libre de infestación microbiana.
  • No hay fauna nociva, como los ratones.

Requisitos de limpieza del aire.
  • El aire está libre de polvo explosivo, conductor eléctrico, conductor magnético o corrosivo.
  • Las concentraciones de sustancias mecánicamente activas cumplen con los requisitos definidos en la siguiente tabla.

Polvo suspendido

≤ 5.00 mg/m3

Polvo depositado

≤ 20.0 mg/(m2·h)

Grava

≤ 300 mg/m3


Las concentraciones de sustancias químicamente activas cumplen con los requisitos definidos en la siguiente tabla.

SO2

≤ 0.30 mg/m3

H2S

≤ 0.10 mg/m3

NO2

≤ 0.50 mg/m3

HF

≤ 0.01 mg/m3

NH3

≤ 1.00 mg/m3

Cl2

≤ 0.10 mg/m3

HCl

≤ 0.10 mg/m3

O3

≤ 0.05 mg/m3


Requisitos de estrés mecánico

Vibración aleatoria

Aceleración

0.02 m2/s3

Frecuencia

5 Hz to 10 Hz

10 Hz to 50 Hz

50 Hz to 100 Hz

dB/oct

-12 to +12


Requisitos del entorno de transporte

http://support.huawei.com/huaweiconnect/public_sys-resources/icon-note.gif

NOTA: El entorno de transporte debe cumplir con la norma ETSI EN 300 019-1-2.


Requisitos climáticos

Temperatura

-40ºC to +70ºC (-40ºF   to +158ºF)

Humedad Relativa

5% to 95%

Tasa   de cambio de temperatura

≤ 1ºC/min

Presión atmosférica

70 kPa to 106 kPa

Radiación   solar

≤ 1120 W/m2

Radiación   de calor

≤ 600 W/m2


Requisitos impermeables
  • El embalaje del equipo está intacto.
  • Se toman medidas a prueba de lluvia para que las herramientas de transporte eviten que el agua ingrese al embalaje.
  • No se acumula agua en las herramientas de transporte.

Requisitos del entorno biológico.
  • Asegúrese de que la ubicación donde se coloca el equipo esté libre de infestación microbiana.
  • No hay fauna nociva, como los ratones


Requisitos de limpieza del aire.
  • El aire está libre de polvo explosivo, conductor eléctrico, conductor magnético o corrosivo.
  • Las concentraciones de sustancias mecánicamente activas cumplen con los requisitos definidos en la siguiente tabla.

Polvo depositado

≤ 3.0 mg/(m2·h)

Grava

≤ 100 mg/m3


Las concentraciones de sustancias químicamente activas cumplen con los requisitos definidos

en la siguiente tabla.

SO2

≤ 1.00 mg/m3

H2S

≤ 0.50 mg/m3

NO2

≤ 1.00 mg/m3

HF

≤ 0.03 mg/m3

NH3

≤ 3.00 mg/m3

HCl

≤ 0.50 mg/m3

O3

≤ 0.10 mg/m3


Requisitos de estrés mecánico


Vibración aleatoria

Aceleración

1 m2/s3

Frecuencia

5 Hz to 20 Hz

20 Hz to 200 Hz

dB/oct

-3

Colisión

Shock response   spectrum I (sample weight > 50 kg)

100 m/s2, 11 ms, 100   times on each side

Shock response   spectrum II (sample weight ≤ 50 kg)

180 m/s2, 6 ms, 100   times on each side

NOTA: El espectro de respuesta de choque es una curva de las respuestas de aceleración máxima generadas por el equipo
bajo la excitación de impacto especificada.


Requisitos del entorno operativo.

http://support.huawei.com/huaweiconnect/public_sys-resources/icon-note.gif

NOTA: El entorno operativo debe cumplir con ETSI EN 300 019-1-3.


Requisitos de clima

-20ºC to +60ºC (-4ºF   to +140ºF)

5% to 95%

NOTE:

Cuando el equipo se instala en un gabinete de red, la temperatura en la entrada de aire del gabinete de red debe estar dentro
del rango de -20 ° C a 50 ° C (-4 ° F a 122 ° F). Para obtener detalles sobre los requisitos para gabinetes de red, consulte la Guía de instalación.
Cuando el equipo se instala en un gabinete al aire libre APM30, la temperatura en el respiradero de entrada de aire del gabinete al aire libre
debe estar dentro del rango de -40 ° C a 50 ° C (-40 ° F a 122 ° F). Si el gabinete tiene que funcionar con una temperatura ambiente
inferior a -20 ºC (-4 ° F), se requiere un calentador. Para obtener detalles sobre los requisitos para gabinetes de exterior, consulte la Guía de instalación.
Si el equipo se instala en un gabinete, se puede ignorar el impacto de la radiación. Si el equipo se instala en el exterior, debe proporcionarse
la protección adecuada contra la radiación.
La temperatura y la humedad relativa se miden en el lugar a 1,5 m (4,92 pies) sobre el piso y a 0,4 m (1,31 pies) del lado
frontal de un gabinete sin ningún panel de protección delantero o trasero.

Para mejorar la confiabilidad de la aplicación del producto, se recomienda instalar un acondicionador de aire de precisión dedicado en una sala de equipos y controlar la temperatura y la humedad relativa dentro de los siguientes rangos:

  • Rango de temperatura: 15ºC a 30ºC (59ºF a 86ºF)
  • Rango de humedad relativa: 40% a 75%.

http://support.huawei.com/huaweiconnect/public_sys-resources/icon-note.gif
NOTA: No instale el acondicionador de aire sobre el equipo y asegúrese de que la salida de aire del aire acondicionado no esté orientada hacia el equipo. Mantenga el aire acondicionado lejos de una ventana lo más lejos posible para asegurarse de que no se expulsa humedad de la ventana hacia el equipo a través del aire acondicionado.

Altitud

≤ 4000 m (13123.2 ft)
(
Cuando la altitud es inferior a1800 m (5905.44 ft),El equipo funciona normalmente. Cuando la altitud
está dentro del rango de1800 m a 4000 m (from 3280.8 ft to 13123.2 ft),La temperatura real de funcionamiento del equipo disminuye en1ºC (1.8ºF) por cada 220 m (721.78 ft) de incremento de la altitud.)

Tasa   de cambio de temperatura

≤ 0.5ºC/min

Velocidad del viento

≤ 5 m/s

Radiación Solar

≤ 700 W/m2

Radiación de calor

≤ 600 W/m2


Requisitos del entorno biológico.
  • Asegúrese de que la ubicación donde está instalado el equipo esté libre de infestación microbiana.
  • No hay fauna nociva, como los ratones.


Requisitos de limpieza del aire.
  • El aire está libre de polvo explosivo, conductor eléctrico, conductor magnético o corrosivo.
  • Las concentraciones de sustancias mecánicamente activas cumplen con los requisitos definidos en la siguiente tabla.

Polvo suspendido

≤ 0.4 mg/m3

Polvo depositado

≤ 15 mg/(m2·h)

Grava

≤ 300 mg/m3

  • Las concentraciones de sustancias químicamente activas cumplen con los requisitos definidos en la siguiente tabla.

SO2

≤ 0.30 mg/m3

H2S

≤ 0.10 mg/m3

NO2

≤ 0.50 mg/m3

HF

≤ 0.01 mg/m3

NH3

≤ 1.00 mg/m3

Cl2

≤ 0.10 mg/m3

HCl

≤ 0.10 mg/m3

O3

≤ 0.05 mg/m3


Requisitos de estrés mecánico.

Vibración sinusoidal

Velocidad

≤ 5 mm/s

Aceleración

≤ 2 m/s2

Frecuencia

5 Hz to 62 Hz

62 Hz to 200 Hz

Colisión

Shock response   spectrum II

Half-sine wave, 30   m/s2, 11 ms, 3 times on each side

Static payload

0 kPa

NOTA: El espectro de respuesta de choque es una curva de las respuestas de aceleración máxima generadas por el equipo bajo la excitación de
impacto especificada. La carga útil estática se refiere a la capacidad del equipo en paquete para soportar la presión desde la parte superior
en el método normal de acumulación pile-up.


Cumplimiento de normas y protocolos ambientales

ETSI EN 300 019-1-1

Ingeniería Ambiental (EE) Condiciones ambientales y pruebas ambientales para equipos de telecomunicaciones.

Parte 1-1: Clasificación de las condiciones ambientales; Almacenamiento Clase 1.1: Ubicaciones de almacenamiento

protegidas por el clima y parcialmente controladas por la temperatura Clase 1.2:

lugares de almacenamiento protegidos contra la intemperie, no controlados por temperatura


ETSI EN 300 019-1-2

Ingeniería Ambiental (EE)
Condiciones ambientales y pruebas ambientales para equipos de telecomunicaciones.
Parte 1-2: Clasificación de las condiciones ambientales; Transporte
Clase 2.1: Transporte muy cuidadoso.
Clase 2.2: transporte cuidadoso

ETSI EN 300 019-1-3

Ingeniería Ambiental (EE) Condiciones   ambientales y pruebas ambientales para equipos de telecomunicaciones.

Parte   1-3: Clasificación de las condiciones ambientales. Clase 3.1: lugares con   temperatura controlada Clase 3.2

Ubicación parcialmente controlada por   temperatura

IEC 60068-2

Procedimientos básicos de pruebas ambientales

IEC 60721-2-6

Condiciones ambientales que aparecen en la naturaleza - Vibración del terremoto.

IEC 60721-3-1

Clasificación de las condiciones ambientales.   Parte 3: Clasificación de grupos de parámetros ambientales

y sus severidades.  

Sección 1: Almacenamiento

IEC 60721-3-3

 Clasificación de las condiciones ambientales.
  Parte 3: Clasificación de grupos de parámetros ambientales y sus severidades.
  Sección 3: Uso estacionario en ubicaciones protegidas contra el clima

ETSI EN 300 753

Ingeniería de Equipos (EE)
Ruido acústico emitido por equipos de telecomunicaciones.

ROHS

Restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos



  • x
  • convención:

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente
Respuesta rápida Desplácese hasta arriba