Consejos para la inspección de la sala de equipos

Pubilicado 2019-1-24 07:08:18 15 0 0 0


Antecedentes: Al regresar de su año sabático, el Sr. W comenzó a realizar una inspección de rutina en la sala de equipos. Al entrar en la sala de equipos, el Sr. W. casi se desmayó por el calor y corrió a su oficina para disfrutar del aire fresco. Al mismo tiempo, debido a fallas de ventilación y aire acondicionado indeseables, la temperatura en la sala de equipos excedió los 40 ° C y causó que todos los dispositivos se rompieran. Al ver que las alarmas se informaban continuamente, el Sr. W se sentía impotente y no sabía qué hacer. ¿Hay una solución para el Sr. W?

Echa un vistazo a Diario de almacenamiento - Inspección de la sala de equipos


070720aqn7o777zdm7vunm.png?image.png


Pasos de inspección:


Paso 1 Observe el termómetro y el higrómetro para verificar si la temperatura ambiente y la humedad están dentro del rango normal.


Paso 2 Verifique la fuente de alimentación de la sala de equipos para asegurarse de que las fuentes de alimentación de los receptáculos del controlador y los receptáculos de discos sean normales.


Paso 3 Solicite a una organización profesional que pruebe y maneje las partículas y el gas corrosivo en la sala de equipos.


Elementos de inspección de la sala de equipos


Inspección interna del bastidor


Item

Sub-item

Normal Range

Temperature

Operating temperature

Altitude lower than 1800 m, 5°C to 40°C

Altitude between 1800 m and 3000 m, 5°C to 30°C

Storage temperature

20°C to 60°C

Humidity

Operating humidity

5% RH to 90% RH

Storage humidity

5% RH to 95% RH

Rate power   specifications

Voltage, power, and current   of the AC power supplies of controller enclosures

S2200T/S2600T/S5500T:

²  100 V to 127 V, 650 W, 10 A

²  200 V to 240 V, 650 W, 5 A

S5600T/S5800T/S6800T:

²  100 V to 127 V, 480 W, 6 A

²  200 V to 240 V, 480 W, 3 A

Voltage, power, and current   of the AC power supplies of disk enclosures

²  100 V to 127 V, 480 W, 6 A

²  200 V to 240 V, 480 W, 3 A

Voltage, power, and current   of the DC power supplies of controller enclosures

²  S2200T/S2600T/S5500T: -48 V to -60 V, 650 W, 24 A

²  S5600T/S5800T/S6800T: 48 V to -60 V, 480 W, 16 A

Voltage, power, and current   of the DC power supplies of disk enclosures

-48 V to -60 V, 480   W, 16 A



Paso 1 Compruebe si los cables de alto voltaje y los cables de bajo voltaje están en los dos lados del bastidor, es decir, si los cables de alimentación y los cables de servicio están separados.


Paso 2 Compruebe si los cables de alimentación y los cables de señal están colocados en orden.


Paso 3 Compruebe si las etiquetas de los cables son claras y si están bien sujetas.


Paso 4 Verifique si las ranuras desocupadas están cubiertas por paneles de relleno para una buena ventilación y apariencia limpia.


Paso 5 Compruebe si los cables de la fuente de alimentación están enchufados de manera segura a las tomas de corriente externas y a los puertos de alimentación del dispositivo de almacenamiento.


Paso 6 Compruebe si los cables de señal están bien conectados al dispositivo de almacenamiento.


Paso 7 Verifique si los cables de tierra están conectados firmemente al clip de conexión a tierra y al terminal de tierra del bastidor.


Paso 8 Compruebe si los cables de alimentación están colocados en dos grupos (redundantes) y están conectados a las fuentes de alimentación correctamente.


Paso 9 Comprueba si las conexiones a los puertos del host son correctas.


1. Para puertos de host iSCSI:


a) Puertos de iSCSI de 1 Gbit / s:


Compruebe si los cables de red están conectados a los puertos del host, a los puertos del servidor de aplicaciones o a los conmutadores correctamente.


b) Puertos de host de 10 Gbit / s TOE (motor de descarga de TCP):


Compruebe si las fibras ópticas están conectadas a puertos de host, puertos de servidor o conmutadores correctamente.


2. Si se utilizan puertos de host Fibre Channel o FCoE, compruebe si las fibras ópticas están conectadas a los puertos de host, a los puertos del servidor de aplicaciones o a los conmutadores correctamente.


Paso 10 Compruebe si los puertos de administración están conectados a la red donde reside el terminal de mantenimiento.


  • x
  • convención:

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente
Respuesta rápida Desplácese hasta arriba