[Insider Sharing] Cómo habilitar eSight para consultar un OID específico.

Pubilicado 2019-1-21 11:18:35 45 0 0 0

Hola chicos, 

 

ESight ya contiene una amplia gama de archivos MIB y funciona bien con equipos cisco, huawei, H3C, ***. ¿Pero qué vas a hacer cuando no se reconoce un OID específico? Por lo tanto, no se puede consultar a través de SNMP.

Me gustaría mostrarle cómo integrar OIDs específico en el NMS eSight de Huawei. Tomemos un escenario simple. Voy a consultar la OID de uso de CPU desde AR 1200y generar un gráfico de vista de monitoreo en eSight.



011048gh3qqe3oa61g73x3.png?image.png


<R1-AR1220V>dis version

Huawei Versatile Routing Platform Software

VRP (R) software, Version 5.120 (AR1200 V200R003C00SPC200)

 

R1-AR1220V>dis cpu-usage

CPU Usage Stat. Cycle: 10 (Second)

CPU Usage Stat. Time : 2013-05-09  15:36:57

Control Plane

CPU Usage:  21%  Max:  46%



Si usted está interesado en hacerlo, siga los siguientes pasos:

 

1. Buscar en la documentación del producto, o referencia OID, para el OID deseado. Por ejemplo


HwEntityStateTable 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1


HwEntityCpuUsage [5]

Integer.

Uso de CPU de la   entidad.

Rango de valores:   0-100

Valor   predeterminado: 0

Sólo lectura

Este objeto se implementa como se define en los archivos MIB   correspondientes.


2. Correr el OID usando un navegador mib, para comprobar la hoja que devuelve el valor correcto, en nuestro caso 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.5.9


011208rgxfenf3pe6m0ff0.png?image.png


3. Dado que devuelve el valor correcto, deberíamos crear un indicador de rendimiento usando esa hoja OID. Puede utilizar objetos de medición no especificados y no poner el último elemento “.9”. Usaremos más tarde para vincularlo con la instancia. Esto es necesario cuando tenemos múltiples CPU para que podamos poner múltiples instancias.


011227q772h5szeb2a77sa.png?image.png



4. En Performance/Monitoring Configuration/ seleccione su dispositivo y úselo con el indicador de rendimiento configurado:

011249uiu1iu2tv11uch7c.png?image.png



Después de hacer clic en OK, por favor ingrese Seleccionar objeto de medida como abajo y establezca como instancia “9” como la última hoja:


011551kl3h0ll8ux8j8hnh.png?image.png


A continuación, haga clic en OK y Finish, y el resultado debe ser como abajo. -Normal. Haga clic en iniciar para monitorear. 



011634wfh4ymgy3oohm60v.png?image.png


5. Crear la visualización de monitoreo como se muestra abajo:


011701ihxlvi1wlbe1gglx.png?image.png




Ahora veamos el gráfico:



011719q0uzmzjmgj3gjuu5.png?image.png


Eso es todo. ¡Espero que te guste este caso!




  • x
  • convención:

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente
Respuesta rápida Desplácese hasta arriba