Hola a todos, el día de hoy les presentare el tema sobre las condiciones ambientales que deben existir para que el router NE05E funcione de forma optima y que no sufra ninguna falla. Pasemos a la información.
NOTA: El entorno de almacenamiento debe cumplir con ETSI EN 300 019-1-1.
Requisitos climáticos
Temperatura | -40ºC to +70ºC (-40ºF to +158ºF) |
Humedad Relativa | 5% to 100% |
Tasa de cambio de temperatura | ≤ 1ºC/min |
Presión atmosférica | 70 kPa to 106 kPa |
Radiación solar | ≤ 1120 W/m2 |
Radiación de calor | ≤ 600 W/m2 |
Requisitos impermeables
Para el equipo en el sitio del cliente, se recomienda que el equipo se almacene en el interior.
Asegúrese de que no se acumule agua en el piso o que caiga al embalaje del equipo. Mantenga el equipo alejado de lugares donde pueda haber fugas de agua, como los lugares cerca de las instalaciones automáticas de sistemas contra incendios y las instalaciones de calefacción.
Si el equipo debe almacenarse en el exterior, asegúrese de que:
El embalaje está intacto.
Se toman medidas a prueba de lluvia para evitar que el agua entre en el embalaje.
No se acumula agua debajo del embalaje.
El envase no está expuesto a la luz solar.
Requisitos del entorno biológico.
Asegúrese de que la ubicación donde se almacena el equipo esté libre de infestación microbiana.
No hay fauna nociva, como los ratones.
Requisitos de limpieza del aire.
El aire está libre de polvo explosivo, conductor eléctrico, conductor magnético o corrosivo.
Las concentraciones de sustancias mecánicamente activas cumplen con los requisitos definidos en la siguiente tabla.
Polvo suspendido | ≤ 5.00 mg/m3 |
Polvo depositado | ≤ 20.0 mg/(m2·h) |
Grava | ≤ 300 mg/m3 |
Las concentraciones de sustancias químicamente activas cumplen con los requisitos definidos en la siguiente tabla.
SO2 | ≤ 0.30 mg/m3 |
H2S | ≤ 0.10 mg/m3 |
NO2 | ≤ 0.50 mg/m3 |
HF | ≤ 0.01 mg/m3 |
NH3 | ≤ 1.00 mg/m3 |
Cl2 | ≤ 0.10 mg/m3 |
HCl | ≤ 0.10 mg/m3 |
O3 | ≤ 0.05 mg/m3 |
Requisitos de estrés mecánico
Vibración aleatoria | Aceleración | 0.02 m2/s3 |
Frecuencia | 5 Hz to 10 Hz 10 Hz to 50 Hz 50 Hz to 100 Hz | |
dB/oct | -12 to +12 |
Requisitos del entorno de transporte
NOTA: El entorno de transporte debe cumplir con la norma ETSI EN 300 019-1-2.
Requisitos climáticos
Temperatura | -40ºC to +70ºC (-40ºF to +158ºF) |
Humedad Relativa | 5% to 95% |
Tasa de cambio de temperatura | ≤ 1ºC/min |
Presión atmosférica | 70 kPa to 106 kPa |
Radiación solar | ≤ 1120 W/m2 |
Radiación de calor | ≤ 600 W/m2 |
Requisitos impermeables
El embalaje del equipo está intacto.
Se toman medidas a prueba de lluvia para que las herramientas de transporte eviten que el agua ingrese al embalaje.
No se acumula agua en las herramientas de transporte.
Requisitos del entorno biológico.
Asegúrese de que la ubicación donde se coloca el equipo esté libre de infestación microbiana.
No hay fauna nociva, como los ratones
Requisitos de limpieza del aire.
El aire está libre de polvo explosivo, conductor eléctrico, conductor magnético o corrosivo.
Las concentraciones de sustancias mecánicamente activas cumplen con los requisitos definidos en la siguiente tabla.
Polvo depositado | ≤ 3.0 mg/(m2·h) |
Grava | ≤ 100 mg/m3 |
Las concentraciones de sustancias químicamente activas cumplen con los requisitos definidos
en la siguiente tabla.
SO2 | ≤ 1.00 mg/m3 |
H2S | ≤ 0.50 mg/m3 |
NO2 | ≤ 1.00 mg/m3 |
HF | ≤ 0.03 mg/m3 |
NH3 | ≤ 3.00 mg/m3 |
HCl | ≤ 0.50 mg/m3 |
O3 | ≤ 0.10 mg/m3 |
Requisitos de estrés mecánico
Vibración aleatoria | Aceleración | 1 m2/s3 |
Frecuencia | 5 Hz to 20 Hz 20 Hz to 200 Hz | |
dB/oct | -3 | |
Colisión | Shock response spectrum I (sample weight > 50 kg) | 100 m/s2, 11 ms, 100 times on each side |
Shock response spectrum II (sample weight ≤ 50 kg) | 180 m/s2, 6 ms, 100 times on each side | |
NOTA: El espectro de respuesta de choque es una curva de las respuestas de aceleración máxima generadas por el equipo bajo la excitación de impacto especificada. |
Requisitos del entorno operativo.
NOTA: El entorno operativo debe cumplir con ETSI EN 300 019-1-3.
Requisitos de clima
-20ºC to +60ºC (-4ºF to +140ºF) | 5% to 95% |
NOTE: Cuando el equipo se instala en un gabinete de red, la temperatura en la entrada de aire del gabinete de red debe estar dentro del rango de -20 ° C a 50 ° C (-4 ° F a 122 ° F). Para obtener detalles sobre los requisitos para gabinetes de red, consulte la Guía de instalación. Cuando el equipo se instala en un gabinete al aire libre APM30, la temperatura en el respiradero de entrada de aire del gabinete al aire libre debe estar dentro del rango de -40 ° C a 50 ° C (-40 ° F a 122 ° F). Si el gabinete tiene que funcionar con una temperatura ambiente inferior a -20 ºC (-4 ° F), se requiere un calentador. Para obtener detalles sobre los requisitos para gabinetes de exterior, consulte la Guía de instalación. Si el equipo se instala en un gabinete, se puede ignorar el impacto de la radiación. Si el equipo se instala en el exterior, debe proporcionarse la protección adecuada contra la radiación. La temperatura y la humedad relativa se miden en el lugar a 1,5 m (4,92 pies) sobre el piso y a 0,4 m (1,31 pies) del lado frontal de un gabinete sin ningún panel de protección delantero o trasero. |
Para mejorar la confiabilidad de la aplicación del producto, se recomienda instalar un acondicionador de aire de precisión dedicado en una sala de equipos y controlar la temperatura y la humedad relativa dentro de los siguientes rangos:
Rango de temperatura: 15ºC a 30ºC (59ºF a 86ºF)
Rango de humedad relativa: 40% a 75%.
http://support.huawei.com/huaweiconnect/public_sys-resources/icon-note.gif
NOTA: No instale el acondicionador de aire sobre el equipo y asegúrese de que la salida de aire del aire acondicionado no esté orientada hacia el equipo. Mantenga el aire acondicionado lejos de una ventana lo más lejos posible para asegurarse de que no se expulsa humedad de la ventana hacia el equipo a través del aire acondicionado.
Altitud | ≤ 4000 m (13123.2 ft) está dentro del rango de1800 m a 4000 m (from 3280.8 ft to 13123.2 ft),La temperatura real de funcionamiento del equipo disminuye en1ºC (1.8ºF) por cada 220 m (721.78 ft) de incremento de la altitud.) |
Tasa de cambio de temperatura | ≤ 0.5ºC/min |
Velocidad del viento | ≤ 5 m/s |
Radiación Solar | ≤ 700 W/m2 |
Radiación de calor | ≤ 600 W/m2 |
Requisitos del entorno biológico.
Asegúrese de que la ubicación donde está instalado el equipo esté libre de infestación microbiana.
No hay fauna nociva, como los ratones.
Requisitos de limpieza del aire.
El aire está libre de polvo explosivo, conductor eléctrico, conductor magnético o corrosivo.
Las concentraciones de sustancias mecánicamente activas cumplen con los requisitos definidos en la siguiente tabla.
Polvo suspendido | ≤ 0.4 mg/m3 |
Polvo depositado | ≤ 15 mg/(m2·h) |
Grava | ≤ 300 mg/m3 |
Las concentraciones de sustancias químicamente activas cumplen con los requisitos definidos en la siguiente tabla.
SO2 | ≤ 0.30 mg/m3 |
H2S | ≤ 0.10 mg/m3 |
NO2 | ≤ 0.50 mg/m3 |
HF | ≤ 0.01 mg/m3 |
NH3 | ≤ 1.00 mg/m3 |
Cl2 | ≤ 0.10 mg/m3 |
HCl | ≤ 0.10 mg/m3 |
O3 | ≤ 0.05 mg/m3 |
Requisitos de estrés mecánico.
Vibración sinusoidal | Velocidad | ≤ 5 mm/s |
Aceleración | ≤ 2 m/s2 | |
Frecuencia | 5 Hz to 62 Hz 62 Hz to 200 Hz | |
Colisión | Shock response spectrum II | Half-sine wave, 30 m/s2, 11 ms, 3 times on each side |
Static payload | 0 kPa | |
NOTA: El espectro de respuesta de choque es una curva de las respuestas de aceleración máxima generadas por el equipo bajo la excitación de impacto especificada. La carga útil estática se refiere a la capacidad del equipo en paquete para soportar la presión desde la parte superior en el método normal de acumulación pile-up. |
Cumplimiento de normas y protocolos ambientales
ETSI EN 300 019-1-1 | Ingeniería Ambiental (EE) Condiciones ambientales y pruebas ambientales para equipos de telecomunicaciones. Parte 1-1: Clasificación de las condiciones ambientales; Almacenamiento Clase 1.1: Ubicaciones de almacenamiento protegidas por el clima y parcialmente controladas por la temperatura Clase 1.2: lugares de almacenamiento protegidos contra la intemperie, no controlados por temperatura |
ETSI EN 300 019-1-2 | Ingeniería Ambiental (EE) Condiciones ambientales y pruebas ambientales para equipos de telecomunicaciones. Parte 1-2: Clasificación de las condiciones ambientales; Transporte Clase 2.1: Transporte muy cuidadoso. Clase 2.2: transporte cuidadoso |
ETSI EN 300 019-1-3 | Ingeniería Ambiental (EE) Condiciones ambientales y pruebas ambientales para equipos de telecomunicaciones. Parte 1-3: Clasificación de las condiciones ambientales. Clase 3.1: lugares con temperatura controlada Clase 3.2 Ubicación parcialmente controlada por temperatura |
IEC 60068-2 | Procedimientos básicos de pruebas ambientales |
IEC 60721-2-6 | Condiciones ambientales que aparecen en la naturaleza - Vibración del terremoto. |
IEC 60721-3-1 | Clasificación de las condiciones ambientales. Parte 3: Clasificación de grupos de parámetros ambientales y sus severidades. Sección 1: Almacenamiento |
IEC 60721-3-3 | Clasificación de las condiciones ambientales. |
ETSI EN 300 753 | Ingeniería de Equipos (EE) Ruido acústico emitido por equipos de telecomunicaciones. |
ROHS | Restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos |
En resumen al tomar en cuenta las especificaciones ambientales en las cuales el equipo opera de manera optima nos permitira sacar el maximo provecho de el y sin que se dañe.
Saludos.
FIN