Puerto del servidor inactivo

Publicado 2019-8-20 05:21:31Última respuesta ag. 20, 2019 05:28:16 25 1 0 0
  Recompensa Goldies : 0 (solución de problemas)

Usar la tarjeta MZ510, un día, el puerto apagado, reiniciar el host, problema resuelto, la causa raíz?

  • x
  • convención:

Respuestas destacadas
Jesus_Terrazas
Publicado 2019-8-20 05:28:16 Útil(0) Útil(0)
¡Buen día!

1. Necesita recopilar el registro del sistema operativo y el registro de BMC.

2. El equipo del servidor tiene la advertencia para esto. Este es el enlace: https://support.huawei.com/enterprise/en/bulletins-product/ENEWS2000002266

Los siguientes problemas ocurren para el MZ510 o MZ512 cuyo firmware es anterior a 11.1.245.42:

RHEL / SUSE

El registro del sistema contiene 'UE' y 'Error irrecuperable' para el controlador be2net MZ510.

VMWare OS

El registro del sistema contiene 'UE' y 'Error irrecuperable' para el controlador be2net MZ510.

Ventanas

El registro del sistema contiene información de advertencia sobre el controlador be2net MZ510, y se genera la alarma 'Error de hardware irrecuperable detectado'.

http://support.huawei.com/enterprise/product/images/9f7f5528e80a40a3988e52f381adac68

Posibles causas

La memoria caché de la RAM cambia debido al sobrecalentamiento del chip o ESD, causando UEs. Como resultado, la NIC no puede funcionar correctamente. Este es un modo de falla de la NIC y no se puede resolver por completo.
  • x
  • convención:

Todas las respuestas
Jesus_Terrazas
Jesus_Terrazas Publicado 2019-8-20 05:28:16 Útil(0) Útil(0)
¡Buen día!

1. Necesita recopilar el registro del sistema operativo y el registro de BMC.

2. El equipo del servidor tiene la advertencia para esto. Este es el enlace: https://support.huawei.com/enterprise/en/bulletins-product/ENEWS2000002266

Los siguientes problemas ocurren para el MZ510 o MZ512 cuyo firmware es anterior a 11.1.245.42:

RHEL / SUSE

El registro del sistema contiene 'UE' y 'Error irrecuperable' para el controlador be2net MZ510.

VMWare OS

El registro del sistema contiene 'UE' y 'Error irrecuperable' para el controlador be2net MZ510.

Ventanas

El registro del sistema contiene información de advertencia sobre el controlador be2net MZ510, y se genera la alarma 'Error de hardware irrecuperable detectado'.

http://support.huawei.com/enterprise/product/images/9f7f5528e80a40a3988e52f381adac68

Posibles causas

La memoria caché de la RAM cambia debido al sobrecalentamiento del chip o ESD, causando UEs. Como resultado, la NIC no puede funcionar correctamente. Este es un modo de falla de la NIC y no se puede resolver por completo.
  • x
  • convención:

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

Aviso Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente
¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Aterrizaje