Protocolo spanning tree con laboratorio eNSP

Publicado 2019-12-14 11:39:32Última respuesta dic. 20, 2019 18:03:32 87 4 0 1
  Recompensa Goldies : 0 (solución de problemas)

Comunidad Huawei Enterprise, bue día.


Les traigo la siguiente pregunta, donde ademas de contestarla correectamente, deberan realizar el laboratorio en eNSP y hacer llegar impresión de pantalla, donde demuestren y validen su respuesta.


¿Qué puerto está bloqueado por Spanning Tree en la siguiente topología de red?


topo


Quedo a la espera de sus respuestas y evidencias.


Saludos!

  • x
  • convención:

Respuestas destacadas
Gustavo.HdezF
Moderador Publicado 2019-12-20 17:40:27 Útil(0) Útil(0)

Como resultado del análisis a la topología propuesta la cual se muestra en la siguiente figura:


1

Se determinó que el puerto que se bloquea para evitar un loop es el puerto GE0/0/2 en el LSW2. A continuación la descripción del análisis.

1. Todo inicia con la selección del Root Bridge que de acuerdo a la topología el LSW5 es seleccionado como el root bridge debido a que tiene el valor de MAC address más pequeño. Que en este caso es la MAC@ 4c1f-cc30-2036. Los switches restantes de la topología se les conocen como los non-root bridge


2. Los mensajes BPDU son enviados desde LSW5 hacia LSW4 y LSW3. La selección del root port en ambos switches se determina con el valor del root path cost que en este caso el valor es de 20000 dado que estamos usando interfaces GigaEthernet. Por lo tanto en LSW3 el puerto GE0/0/2 se convierte en el root port y en LSW4 el puerto GE0/0/2 es asignado como root port como se observa en la imagen.


3. Como se mencionó los switches restantes son los non-root bridges y para que los BPDU originados en el root bridge debe existir una salida por cualquier otro puerto siempre y cuando esté conectado hacia otro switch o hacia la red LAN. Para nuest:r:o caso LSW3 tiene una conexión hacia LSW2 a través del puerto GE0/0/1 y el LSW4 tiene una conexión hacia LSW2 por el puerto GE0/0/1. Los puertos ateriores se les concoce como puertos designados o Designated Port.


4. Ahora bien LSW2 deberá determinar quién será el puerto root bridge, el puerto designado y el puerto a bloquear para evitar un loop en LSW2.


5. Aquí encontramos una situación como el valor de root path cost es el mismo entre LSW3 hacia LSW2 y LSW4 hacia LWS2 no podemos usar este valor para la selección del puerto root por lo que utilizaremos el valor de Smallest sender BID, este valor es el Bridge ID del switch que envía los BPDU que de acuerdo a nuestra topología LSW4 tiene el BID más bajo de acuerdo a la MAC address del mismo que en este caso es: 4c1f-cc6a-41df.


6. De lo anterior el puerto que recibe el sender BID más bajo es el puerto GE0/0/3 en LSW2 y este puerto se convierte en el root. Al mismo tiempo el puerto GE0/0/2 cambia su estado de acti:v:o a bloqueado. Este bloqueo se determina utilizando el valor de Port ID del switch que envía el BPDU el cual está determinado por: bridge priority – bridge system ID extensión – bridge ID (MAC address del switch). Comparando la información enviado por LSW3 y LSW4 tenemos lo siguiente:

LSW3 Sender Port ID: 8192-0-4c1f-cc6a-41df

LSW4 Sender Port ID: 16384-0-4c1f-cc85-4573


La regla de desempate es que el valor de port Id más bajo el puerto se mantendrá activo y el otro puerto con el que se comparó se bloqueara.


7. Finalmente LSW2 intercambia BPDU hacia LSW1 utilizando la interface GE0/0/1 la cual es el puerto designado ya que está enviando los paquetes BPDU y LSW1 los recibe en GE0/0/1 quien se convierte en el puerto root.


Espero que la explicación halla sido clara y cualquier duda quedo a la orden para contestarla.

Saludos.

  • x
  • convención:

Todas las respuestas
Gustavo.HdezF
Gustavo.HdezF Moderador Publicado 2019-12-16 08:55:11 Útil(1) Útil(1)
Buenos Días. Gracias por compartir esta actividad en el foro. Amigos usuarios. Los invitamos a resolver este laboratorio. Saludos.
  • x
  • convención:

Ingeniero%20en%20Comunicaciones%20y%20Electr%C3%B3nica%20con%2022%20a%C3%B1os%20de%20experiencia%20en%20el%20%C3%A1rea%20de%20las%20telecomunicaciones%20para%20voz%20y%20datos%2C%20comparto%20mi%20experiencia%20dando%20clases%20en%20la%20Universidad%20Polit%C3%A9cnica%20de%20Quer%C3%A9taro.
Gustavo.HdezF
Gustavo.HdezF Moderador Publicado 2019-12-20 17:40:27 Útil(0) Útil(0)

Como resultado del análisis a la topología propuesta la cual se muestra en la siguiente figura:


1

Se determinó que el puerto que se bloquea para evitar un loop es el puerto GE0/0/2 en el LSW2. A continuación la descripción del análisis.

1. Todo inicia con la selección del Root Bridge que de acuerdo a la topología el LSW5 es seleccionado como el root bridge debido a que tiene el valor de MAC address más pequeño. Que en este caso es la MAC@ 4c1f-cc30-2036. Los switches restantes de la topología se les conocen como los non-root bridge


2. Los mensajes BPDU son enviados desde LSW5 hacia LSW4 y LSW3. La selección del root port en ambos switches se determina con el valor del root path cost que en este caso el valor es de 20000 dado que estamos usando interfaces GigaEthernet. Por lo tanto en LSW3 el puerto GE0/0/2 se convierte en el root port y en LSW4 el puerto GE0/0/2 es asignado como root port como se observa en la imagen.


3. Como se mencionó los switches restantes son los non-root bridges y para que los BPDU originados en el root bridge debe existir una salida por cualquier otro puerto siempre y cuando esté conectado hacia otro switch o hacia la red LAN. Para nuest:r:o caso LSW3 tiene una conexión hacia LSW2 a través del puerto GE0/0/1 y el LSW4 tiene una conexión hacia LSW2 por el puerto GE0/0/1. Los puertos ateriores se les concoce como puertos designados o Designated Port.


4. Ahora bien LSW2 deberá determinar quién será el puerto root bridge, el puerto designado y el puerto a bloquear para evitar un loop en LSW2.


5. Aquí encontramos una situación como el valor de root path cost es el mismo entre LSW3 hacia LSW2 y LSW4 hacia LWS2 no podemos usar este valor para la selección del puerto root por lo que utilizaremos el valor de Smallest sender BID, este valor es el Bridge ID del switch que envía los BPDU que de acuerdo a nuestra topología LSW4 tiene el BID más bajo de acuerdo a la MAC address del mismo que en este caso es: 4c1f-cc6a-41df.


6. De lo anterior el puerto que recibe el sender BID más bajo es el puerto GE0/0/3 en LSW2 y este puerto se convierte en el root. Al mismo tiempo el puerto GE0/0/2 cambia su estado de acti:v:o a bloqueado. Este bloqueo se determina utilizando el valor de Port ID del switch que envía el BPDU el cual está determinado por: bridge priority – bridge system ID extensión – bridge ID (MAC address del switch). Comparando la información enviado por LSW3 y LSW4 tenemos lo siguiente:

LSW3 Sender Port ID: 8192-0-4c1f-cc6a-41df

LSW4 Sender Port ID: 16384-0-4c1f-cc85-4573


La regla de desempate es que el valor de port Id más bajo el puerto se mantendrá activo y el otro puerto con el que se comparó se bloqueara.


7. Finalmente LSW2 intercambia BPDU hacia LSW1 utilizando la interface GE0/0/1 la cual es el puerto designado ya que está enviando los paquetes BPDU y LSW1 los recibe en GE0/0/1 quien se convierte en el puerto root.


Espero que la explicación halla sido clara y cualquier duda quedo a la orden para contestarla.

Saludos.

  • x
  • convención:

Gustavo.HdezF
Gustavo.HdezF Moderador Publicado 2019-12-20 17:51:05 Útil(0) Útil(0)

Una observación, como en los switches del simulador no existe la interfaz GE0/0/0 la topología se contruyo a partir de la interfaz GE0/0/1, asi mismo las MAC address cambiaron por las del diagrama por la reales de lo equipos dentro del simulador.


 Saludos.

  • x
  • convención:

Jorge
Jorge VIP Publicado 2019-12-20 18:03:32 Útil(0) Útil(0)
Publicado por Gustavo.HdezF a las 2019-12-20 03:40Como resultado del análisis a la topología propuesta la cual se muestra en la siguiente figura:Se  ...

@Gustavo.HdezF buen día.

El puerto que se bloquea en mi diagrama es: S5, Gi 0/2 en su diagrama de red seria LSW5, GE0/0/2, te preguntaras ¿porque? y esto es debido a que la prioridad de S2 y S5 es la misma, pero S2 tiene una dirección mac más baja, es por este motivo que la respuesta es:

En mi diagrama es: S5, Gi 0/2, en su diagrama seria LSW5, GE0/0/2.

Y muy bien su diagrama y que haya realizado el laboratorio, lo felicito por eso y por su explicación la cual es excelente, excepto la respuesta.

Espero los demás usuarios de nuestra comunidad huawei enterprise, participen con sus comentarios y conocimiento y/o inclusive si tiene una respuesta diferente a la de mi amigo @Gustavo.HdezF o a la de un servidor.


Saludos!

  • x
  • convención:

Comentar

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

Aviso Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”