Problema que el Router se reinicia cada 4 días

46 0 0 0

Desde el análisis de registro cerca del reinicio, no hay otra anomalía en el dispositivo, excepto el reinicio de apagado, y el intervalo de tiempo entre reinicios no es muy fijo. Sospechamos que la fuente de alimentación es insuficiente o anormalmente apagada.

 

         Line 3670: Oct 21 2018 23:58:26 Cobranet_IXPN %DEVM/4/BOARDINFO(l):VS=Admin-VS-CID=0x80fc0012;Board 3 reset, the reason is:cold reset,reset times: 1.

 

         Line 3718: Oct 22 2018 00:21:02 Cobranet_IXPN %DEVM/4/BOARDINFO(l):VS=Admin-VS-CID=0x80fc0012;Board 3 reset, the reason is:cold reset,reset times: 1.    ---- 30 minutes difference from last cold reset

 

         Line 3827: Oct 23 2018 19:27:36 Cobranet_IXPN %DEVM/4/BOARDINFO(l):VS=Admin-VS-CID=0x80fc0012;Board 3 reset, the reason is:cold reset,reset times: 1.  ---- 43 hours difference from the last reset

 

         Line 4059: Oct 27 2018 16:24:33 Cobranet_IXPN %DEVM/4/BOARDINFO(l):VS=Admin-VS-CID=0x80fc0012;Board 3 reset, the reason is:cold reset,reset times: 1.   ---- 93 hours difference from the last reset

 

         Line 4726: Nov  3 2018 21:40:31 Cobranet_IXPN %DEVM/4/BOARDINFO(l):VS=Admin-VS-CID=0x80fc0012;Board 3 reset, the reason is:cold reset,reset times: 1.   ---- 173 hours difference from the last reset

 

         Line 5797: Nov  7 2018 04:18:03 Cobranet_IXPN %DEVM/4/BOARDINFO(l):VS=Admin-VS-CID=0x80fc0012;Board 3 reset, the reason is:cold reset,reset times: 1.    ---- 78 hours difference from the last reset

 

         Line 6085: Nov 11 2018 12:04:24 Cobranet_IXPN %DEVM/4/BOARDINFO(l):VS=Admin-VS-CID=0x80fc0012;Board 3 reset, the reason is:cold reset,reset times: 1.   ---- 104 hours difference from the last reset

 

Se recomienda que verifiquen el entorno de la fuente de alimentación:

 

1. Compruebe si las fuentes de alimentación maestra y de reserva están alimentadas normalmente.

2. Compruebe si el armario de alimentación tiene un registro de fallo de alimentación.

3. Si hay un registro de fallo de alimentación en otro equipo en la sala de equipos (alimentado por el mismo gabinete de fuente de alimentación). Y calcule si el consumo de energía de todos los dispositivos conectados debajo del gabinete de la fuente de alimentación está cerca de la capacidad de la fuente de alimentación del gabinete de la fuente de alimentación.

4. Apague el equipo que no se utiliza en la sala de equipos.


  • x
  • convención:

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

Aviso Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente
¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Aterrizaje