Hola,
El comando poe power-reserved establece el porcentaje del poder PoE reservado contra el poder PoE total. La potencia reservada no debe establecerse en más del 20%. Si la energía PoE reservada es mayor al 20% de la energía PoE total, la capacidad de energía del dispositivo se ve afectada.
El dispositivo puede asignar energía de forma dinámica a cada interfaz de acuerdo con el consumo de energía de cada interfaz. El consumo de energía de un PD sigue cambiando cuando el PD está en funcionamiento. El sistema calcula periódicamente el consumo de energía total de todos los PD. Si el consumo de energía total excede el umbral superior del dispositivo, el sistema corta la energía de los PD en las interfaces de baja prioridad para garantizar que otros PD puedan funcionar normalmente.
A veces, sin embargo, el consumo de energía aumenta bruscamente y la energía disponible del sistema no puede soportar el aumento repentino de energía. En este momento, el sistema no ha calculado y encontró que el consumo de energía total excedió el umbral superior; por lo tanto, el sistema no corta las interfaces de baja prioridad de energía a tiempo. Como resultado, la fuente de alimentación PoE se apaga para proteger contra sobrecargas, y todos los PD están apagados