Mi UPS-2000-G que viene en la solucion FM800 15KW está dando 480V de salida en el BUS de DC.

Publicado 2019-11-19 17:53:35Última respuesta nov. 20, 2019 12:25:39 86 3 0 0
  Recompensa Goldies : 0 (solución de problemas)

Mi UPS-2000-G que viene en la solucion FM800 15KW está dando 480V de salida en el BUS de DC.


Alguien tiene el procedimiento para cambiar el BUS de 480VDC a 220VDC y poder cargar un banco de 16 baterias asociado a cada UPS

  • x
  • convención:

Respuestas destacadas
user_2711517
Publicado 2019-11-20 12:25:39 Útil(0) Útil(0)

 

La solución FM800 puede venir con UPS de 10kVA o de 20kVA,  Los UPS de 10kVA pueden conectarse en paralelo pero no pueden compartir banco de baterías, los UPS de 20 kVA pueden conectarse en paralelo y compartir banco de baterías.

user manual

La siguiente herramienta les ayudara a visualizar el modo de conexión de los UPS y el string de baterías en modo paralelo compartiendo banco de baterias.


http://support.huawei.com/onlinetoolsweb/DataCenter/ups_wiring_helper/wiringHelper_en.html?ep=1


Para mayor detalle ponerse en contacto con el TAC lasupport@huawei.com  

Saludos.

  • x
  • convención:

wissal
VIP Publicado 2019-11-20 06:56:20 Útil(0) Útil(0)
Hola,
No existe tal método, porque el número mínimo de baterías requerido es 32.
Mi UPS-2000-G que viene en la solucion FM800 15KW está dando 480V de salida en el BUS de DC.-3121862-1
Más detalles : https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000019916?idPath=9452479|9475817|9487733|7352438


Gracias
  • x
  • convención:

Todas las respuestas
Hemingway
Hemingway Admin Publicado 2019-11-19 18:17:44 Útil(1) Útil(1)

Hola !



Se debe considerar los parametros y seguir los pasos de la guía de instalación, si se presentan alarmas or requiere mayor asistencia para la configuración es necesario contactar al TAC (Technical Assistance Center)



Documentación de producto



https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000019916?idPath=9452479|9475817|9487733|7352438



Solicitud de soporte Huawei Enterprise



https://forum.huawei.com/enterprise/es/solicitud-de-soporte-técnico-huawei-enterprise/thread/521759-100325

  • x
  • convención:

wissal
wissal VIP Publicado 2019-11-20 06:56:20 Útil(0) Útil(0)
Hola,
No existe tal método, porque el número mínimo de baterías requerido es 32.
Mi UPS-2000-G que viene en la solucion FM800 15KW está dando 480V de salida en el BUS de DC.-3121862-1
Más detalles : https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000019916?idPath=9452479|9475817|9487733|7352438


Gracias
  • x
  • convención:

user_2711517
user_2711517 Publicado 2019-11-20 12:25:39 Útil(0) Útil(0)

 

La solución FM800 puede venir con UPS de 10kVA o de 20kVA,  Los UPS de 10kVA pueden conectarse en paralelo pero no pueden compartir banco de baterías, los UPS de 20 kVA pueden conectarse en paralelo y compartir banco de baterías.

user manual

La siguiente herramienta les ayudara a visualizar el modo de conexión de los UPS y el string de baterías en modo paralelo compartiendo banco de baterias.


http://support.huawei.com/onlinetoolsweb/DataCenter/ups_wiring_helper/wiringHelper_en.html?ep=1


Para mayor detalle ponerse en contacto con el TAC lasupport@huawei.com  

Saludos.

  • x
  • convención:

Comentar

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

Aviso Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”