MCU se muestra como fuera de línea en el SMC

66 0 0 0

Problema


Después de agregar una MCU al SMC, se muestra como fuera de línea, según lo indicado por el SMC


Causas


Los modos de conexión o las contraseñas establecidas en la MCU y SMC son inconsistentes.


Procedimiento


1.Utilice un cliente de Secure Shell (SSH) para iniciar sesión en la MCU. Verifique y modifique el modo de conexión y la contraseña según 

el modelo de MCU. Para más detalles, ver la Tabla 1.


Tabla 1 modos de conexión MCU y contraseñas

150057kjt499s94rgjaf9z.png?8.PNG

Guarda los cambios.


3.Inicie sesión en la interfaz web de SMC. Seleccione Dispositivos> MCU. En la lista de MCU mostrada, seleccione la MCU deseada y haga clic en Editar MCU.


4. En la ventana que se muestra, cambie los valores del modo de conexión y la contraseña de conexión para que coincidan con la configuración de la MCU.


5. Guarde los cambios y confirme que la MCU está en línea, según lo indicado por SMC


  • x
  • convención:

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesi | Registrarse

Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Aterrizaje
Respuesta rápida Desplácese hasta arriba