【Descripción del problema】

Las alarmas sobre el almacenamiento 'Error de conexión SNMP' se muestran en eSight.


【Análisis del problema】

Cambiamos la contraseña SHA y la contraseña AES del nombre de USM 'user1' y guardamos esta configuración. Modificamos la contraseña de SHA y la contraseña de AES en eSight para que sean las mismas que las del almacenamiento.

Luego aplicó estas modificaciones para que la alarma se borrara automáticamente. Hicimos la misma operación para otro almacenamiento y también trabajamos.

【Causa principal】


La modificación de USM no se guardó en el almacenamiento, por lo que algunos parámetros fueron diferentes entre eSight y el almacenamiento.

【Descripción de la solución】


Cambie la contraseña de SHA y la contraseña de AES del nombre de USM 'usuario1' y guarde esta configuración.

  • x
  • convención:

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

Aviso Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente
¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Aterrizaje