Topología de red física
Como se muestra en la figura, dos dispositivos CE12800 forman un sistema de pila y sirven como una salida para el centro de datos. CE12800A y CE12800 B proporcionan dos enlaces al sistema de apilamiento CE12800, uno de los cuales actúa como enlace primario y el otro sirve como enlace de reserva. Para garantizar que el tráfico del sistema de pila se pueda cambiar rápidamente al enlace de espera cuando se produce el fallo del enlace ascendente en el lado del enlace primario de la STACK y el CE12800, debe configurar el NQA para detectar la dirección IP del lado del enlace primario y la Función de ruta estática asociada en el CE12800.
Figura 1-1 La función de enrutamiento estático de detección y vinculación de NQA falla.
Descripción de la falla
Una vez completada la configuración, la función NQA configurada en el STACK no tendrá efecto. La ruta predeterminada del sistema de pila aún se dirige al lado del enlace activo.
Archivos de configuración:
# nqa test-instance NQA NQA1 test-type icmp destination-address ipv4 192.168.20.28 source-address ipv4 192.168.40.28 interval seconds 1 timeout 1 frequency 2 start now # ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.11.28 preference 40 track nqa NQA NQA1 //master ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.12.28
Procedimiento de resolución de problemas
Paso 1 Cuando el enlace ascendente del lado del enlace primario CE12800-A está defectuoso, verifique la información de la tabla de enrutamiento del CE12800 y encuentre que la ruta del enlace activo no está conmutada. La ruta estática de asociación NQA no tiene efecto. Debe verificar el historial de NQA. Ejecute el comando display nqa history en el CE12800 para verificar el historial de ejecución de NQA. Puede ver el estado de ejecución de la NQA. Es necesario comprobar el resultado de ejecución NQA.
[~CE12800-1] display nqa history T/H/P = Test ID/Hop ID/Probe ID NQA entry(NQA, NQA1) history: ----------------------------------------------------------------------------------------- Index T/H/P Response(ms) Status Address Time ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 300/1/1 1000 timeout 192.168.20.28 2015-10-29 03:43:25.530 2 301/1/1 1000 timeout 192.168.20.28 2015-10-29 03:43:27.535 3 302/1/1 1000 timeout 192.168.20.28 2015-10-29 03:43:29.534 4 303/1/1 1000 timeout 192.168.20.28 2015-10-29 03:43:31.537 5 304/1/1 1000 timeout 192.168.20.28 2015-10-29 03:43:33.528 6 305/1/1 1000 timeout 192.168.20.28 2015-10-29 03:43:35.528 7 306/1/1 1000 timeout 192.168.20.28 2015-10-29 03:43:37.531 8 307/1/1 1000 timeout 192.168.20.28 2015-10-29 03:43:39.531 9 308/1/1 1000 timeout 192.168.20.28 2015-10-29 03:43:41.532
Paso 2 Ejecute el comando de visualización de resultados nqa en el CE12800 para verificar el resultado de ejecución de NQA. Los sondeos NQA en la configuración actual no son ningún resultado. La asociación entre la NQA y la ruta estática no tiene éxito.
[~CE12800-1] display nqa results NQA entry(NQA, NQA1): test flag is active, test type is ICMP 1 . Test 351 result The test is finished Send operation times: 1 Receive response times: 0 Completion: no result RTD over thresholds number: 0 Attempts number: 1 Drop operation number: 0 Disconnect operation number: 0 Operation timeout number: 1 System busy operation number: 0 Connection fail number: 0 Operation sequence errors number: 0 RTT Status errors number: 0 Destination IP address: 192.168.20.28 Min/Max/Average completion time: 0/0/0 Sum/Square-Sum completion time: 0/0 Last response packet receiving time: 0000-00-00 00:00:00.0 Lost packet ratio: 100 % 2 . Test 352 result The test is finished Send operation times: 1 Receive response times: 0 Completion: no result RTD over thresholds number: 0 Attempts number: 1 Drop operation number: 0 Disconnect operation number: 0 Operation timeout number: 1 System busy operation number: 0 Connection fail number: 0 Operation sequence errors number: 0 RTT Status errors number: 0 Destination IP address: 192.168.20.28 Min/Max/Average completion time: 0/0/0 Sum/Square-Sum completion time: 0/0 Last response packet receiving time: 0000-00-00 00:00:00.0 Lost packet ratio: 100 % 3 . Test 353 result The test is finished Send operation times: 1 Receive response times: 0 Completion: no result RTD over thresholds number: 0 Attempts number: 1 Drop operation number: 0 Disconnect operation number: 0 Operation timeout number: 1 System busy operation number: 0 Connection fail number: 0 Operation sequence errors number: 0 RTT Status errors number: 0 Destination IP address: 192.168.20.28 Min/Max/Average completion time: 0/0/0 Sum/Square-Sum completion time: 0/0 Last response packet receiving time: 0000-00-00 00:00:00.0 Lost packet ratio: 100 %
Cuando se detecta el enlace entre la NQA y la ruta estática en la instancia de prueba de la NQA, es decir, cuando falla la finalización, el dispositivo elimina la ruta estática de la tabla de enrutamiento IP. Si el resultado de la finalización es no, la prueba NQA está en progreso y el resultado no se obtiene. Por lo tanto, la función de ruta estática de la asociación NQA falla y el dispositivo no realiza el cambio de ruta.
Paso 3 Verifique la configuración NQA del CE12800. El intervalo en el que la instancia de prueba NQA envía paquetes de sondeo es de 1 s. El intervalo de tiempo para la ejecución automática de la prueba de la instancia de prueba NQA es de 2 s. El período de tiempo de espera para la instancia de prueba NQA. Por 1s.
nqa test-instance NQA NQA1 test-type icmp destination-address ipv4 192.168.20.28 source-address ipv4 192.168.40.28 interval seconds 1 timeout 1 frequency 2 start now # ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.11.28 preference 40 track nqa NQA NQA1//master ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.12.28
De forma predeterminada, el número de paquetes de sondeo enviados por una sonda NQA es 3, y todos los paquetes que se detectan responden o no responden dentro del tiempo de espera. Se obtiene el resultado de la detección de NQA. El resultado de la detección es siempre sin resultado. La razón es que en este ejemplo, el tiempo para completar una sonda NQA es intervalo * sonda-conteo = 1 * 3 = 3 segundos, y el intervalo para realizar automáticamente la prueba en la instancia de prueba NQA es de 2 segundos, es decir, cuando La NQA detecta 2 segundos. La siguiente sonda se ejecuta automáticamente y la prueba aún no se ha completado, por lo que el resultado de la prueba no es un resultado.
Paso 4 De acuerdo con lo anterior, la razón por la cual la función de enrutamiento estático del enlace NQA falla es que el intervalo para realizar automáticamente la prueba en la instancia de prueba NQA no es razonable.
Paso 5 Después de ajustar los parámetros del período de la sonda, las entradas de la ruta estática se pueden vincular y rastrear normalmente.
Causa principal
La razón por la que la función de ruta estática del enlace NQA falla es que el intervalo para realizar automáticamente la prueba en la instancia de prueba NQA no es razonable.