Falló la conmutación por error del enrutamiento VRRP de AR
Descripción del problema
Tenemos dos routers (AR2220) y hemos configurado VRRP, sin embargo no logramos establecer la condición de Active-Standby y ambos se mantienen en la condición Active-Active. Así mismo la funcionalidad de failover no está operando de forma correcta.
Análisis del problema
De la figura 1 la distribución de las es la siguiente: interfaces 0/0/1 y 4/0/3 son proporcionadas por el operador; la interface 0/0/2 es la LAN; la interface 0/0/1 es el nodo activo. El enlace en la interface 0/0/1 se desconecta y la interface 4/0/3 deberá entrar a servicio como la redundancia de la comunicación y el ruteo de paquetes deberá funcionar de forma correcta.
Figura 1. Tolologia de la red de prueba
Causa principal
Como resultado del análisis se encontró un problema de conectividad entre la interface 4/0/3 en router hacia el switch, ya que se realizaron pruebas de ping y estas no fueron exitosas. Revisando la configuración de los puertos en ambos extremos se encontró que las velocidades de tasa estaban incorrectas por lo que se modificaron para que fueran iguales y con esto se corrigió el problema.
Descripción de la solución
La solución a este problema fue ajustar el parámetro de negociación de velocidad de tasa en ambos puertos para que fueran iguales. La configuración quedo como se muestra en el siguiente ejemplo:
#
interfaz Gigaethernet 4/0/3
negotiation auto
#
En algunos casos es recomendable dejar fija la velocidad de tasa de los puertos, como se muestra en el siguiente ejemplo:
#
interfaz Gigaethernet 4/0/3
speed 100
#
FIN
Foro de Huawei para Empresas en Español
https://forum.huawei.com/enterprise/es/forums
#OneHuawei