Error de configuracion entre puertos de STACK, errores de CRC

Última respuesta my. 29, 2019 10:54:46 153 3 4 0

 

En este Post explicamos el comportamiento de un SW S5720 cuando tiene un problema de configuración entre sus puertos de STACK generando CRC errors en dicha conexión, como identificarlo y resolverlo:

 

[Problema]:

·      Se conectó una Fibra Óptica entre dos SW Huawei. Esta conexión será utilizada para configurar un STACK de Switches él cual incluye otros dos haciendo un total de 4 equipos en STACK MODE.

·       La conexión entre equipos es del SW-1 puerto XG1/0/2 y el SW-2 puerto XG2/0/1

·       Únicamente uno de los extremos detecta errores de CRC, los cuales incrementan a dada segundo

 

035106bhv4sci3irtmm8a8.jpg?1.jpg

 

[Análisis]:
                                               

l  La fibra y SFP fueron cambiados *****uevos y el problema persiste.

l  Ambas interfaces se encuentran en un estado UP/UP, únicamente del lado del SW-2 presenta errores CRC.

l  El estado de la interfaz XG2/0/1 en el STACK PORT VIEW es DOWN con múltiples erroeres de Inbound

 

040342orrjrj6c044vzbi4.jpg?2.jpg

 

 

l  En la informacion del STACK se puede observar:

1)       La interfaz XG2/0/1 está en DOWN STATE porque fueron detectados errores de CRCs lo cual hace actuar a la característica de defensa STACK port CRC trigger error-down, cuyo objetivo es prevenir el mal funcionamiento de un STACK utilizando un medio con errores de transmision. Dicha característica manda esta interfaz a un error-disable state por lo cual no es utilizada para el STACK

2)     Se puede observar que en el SLOT 1 (SW-1) únicamente existe un puerto configurado como STACK PORT

 

040956k9903exl3dh935zm.jpg?3.jpg

 

l  A través de la información desplegada con el display stack port brieft, display stack channel all, display stack peer se consigue obtener una topología de las conexiones entre equipos, la cual es:

 

041107njn7zmojtdjx0nco.jpg?4.jpg

042006u64fr0460ff4d2fx.png?1.png


 

l  Revisando las configuraciónes del STACK, se observa un error de configuracion en el SLOT 1. En el cual no fue adicionado el puerto XG1/0/2 como parte de los STACK PORTS

 

SafeCity_CC_A01_SW_S5720]display stack configuration

041328t5wjm8yqwvpywqgm.jpg?5.jpg

 

l  El puerto XG1/0/2 en el SLOT 1 no tiene configuraciones de STACK y sus configuraciones de puerto se encuentran por DEFAULT por lo cual el puerto está trabajando como un puerto de acceso en la VLAN DEFAULT mandando trafico BROADCAST y MULTICAST

 

042252mkdjk5a9jd56xqpa.jpg?6.jpg

 

 

 

[Root Cause/Causa Raíz]:

 

l  El puerto XG2/0/1 en el SLOT 2 se encuentra configurado como un STACK PORT pero en el otro extremo Puerto XG1/0/2 en el SLOT 1 se encuentra configurado con los parametros por DEFAULT. Trabajando como un puerto de ACCESO en la VLAN 1:

 

o  La conexión entre los equipos no puede trabajar correctamente debido a este error de configuración entre extremos.

o El puerto XG1/0/2 manda trafico normalmente en la VLAN 1 (Default VLAN) pero ya que el puerto XG2/0/1 se encuentra configurado como un STACK PORT no puede procesar dichos paquetes ya que unicamente espera recibir STACK PACKETs por este puerto por lo cual, determina que existio un error en la transmision y descarta dichos paquetes como CRC errors.

o   Por esta razón el estado del puerto en el STACK PORT STATE se encuentra alamardo, debido a los CRCs registrados.

 

042845z88hm1hm4m9m814y.jpg?7.jpg

 

[Solución]:

1)      Limpiar contadores en ambos extremos

SafeCity_CC_A01_SW_S5720>reset counters int xg 1/0/2

SafeCity_CC_A01_SW_S5720>reset counters int xg 2/0/1

2)      Agregar la interfaz XG1/0/2 en las configuraciones de STACK del SLOT 1

<SafeCity_CC_A01_SW_S5720> Sys

[SafeCity_CC_A01_SW_S5720]interface stack-port 1/2

[SafeCity_CC_A01_SW_S5720-stack-port1/2]port interface xg1/0/2 enable

Warning: Enabling stack function may cause configuration loss on the interface. Continue? [Y/N]:y

 

3)    Ya que la interfaz XG2/0/1 se encuentra en ERROR-DISABLE por la caracteristica de seguridad STACK PORT CRC es necesario reiniciar dicho STACK PORT

[SafeCity_CC_A01_SW_S5720]int stack-port 2/1

[SafeCity_CC_A01_SW_S5720-stack-port2/1]shutdown int xg 2/0/1

Info: This operation may take a few seconds. Please wait....succeeded.

 

SafeCity_CC_A01_SW_S5720-stack-port2/1]undo shut int xg2/0/1

Info: This operation may take a few seconds. Please wait....succeeded.

 

[SafeCity_CC_A01_SW_S5720-stack-port2/1]

May 21 2019 14:39:07-03:00 SafeCity_CC_A01_SW_S5720 FSP/4/PORTERRDOWN_RECOV:Slot=2;OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.60 STACK port XGigabitEthernet2/0/1 has recovered from error-down state. Error down type: CRC.

[SafeCity_CC_A01_SW_S5720-stack-port2/1]

May 21 2019 14:39:08-03:00 SafeCity_CC_A01_SW_S5720 FSP/4/STACKPORTISUP:Slot=1;OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.12 Stack port XGigabitEthernet1/0/2 state has changed to up.

May 21 2019 14:39:08-03:00 SafeCity_CC_A01_SW_S5720 FSP/4/STACKPORTISUP:Slot=2;OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.12 Stack port XGigabitEthernet2/0/1 state has changed to up.

May 21 2019 14:39:08-03:00 SafeCity_CC_A01_SW_S5720 %%01ECML/3/ECM_CHANNEL_NORMAL(l)[21]:Slot=2;Stack port XGigabitEthernet2/0/1 channel status is normal.

May 21 2019 14:39:08-03:00 SafeCity_CC_A01_SW_S5720 FSP/4/STACKPORT_UP:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.1 Stack-port 2/0 changes to up.

May 21 2019 14:39:08-03:00 SafeCity_CC_A01_SW_S5720 %%01SRM/4/STACK_PORT_UP(l)[22]:Slot=2;Stack-port 2/1 change to up.

May 21 2019 14:39:08-03:00 SafeCity_CC_A01_SW_S5720 %%01ECML/3/ECM_CHANNEL_NORMAL(l)[23]:Slot=1;Stack port XGigabitEthernet1/0/2 channel status is normal.

[SafeCity_CC_A01_SW_S5720-stack-port2/1]

May 21 2019 14:39:09-03:00 SafeCity_CC_A01_SW_S5720 FSP/4/STACKPORT_UP:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.183.1.22.1 Stack-port 1/1 changes to up.

May 21 2019 14:39:09-03:00 SafeCity_CC_A01_SW_S5720 %%01SRM/4/STACK_PORT_UP(l)[24]:Slot=1;Stack-port 1/2 change to up.

May 21 2019 14:39:09-03:00 SafeCity_CC_A01_SW_S5720 %%01FSP/4/NBR_DISCOVER(l)[25]:Slot=2;Slot 2 discovered a neighbor on port 1.

May 21 2019 14:39:10-03:00 SafeCity_CC_A01_SW_S5720 %%01FSP/4/NBR_DISCOVER(l)[26]:Slot=1;Slot 1 discovered a neighbor on port 2.

[SafeCity_CC_A01_SW_S5720-stack-port2/1]

May 21 2019 14:39:10-03:00 SafeCity_CC_A01_SW_S5720 IFNET/1/IF_LINKUP:OID 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 Interface 59 turned into UP state.(AdminStatus=1,OperStatus=1,InterfaceName=XGigabitEthernet1/0/2)

May 21 2019 14:39:10-03:00 SafeCity_CC_A01_SW_S5720 %%01IFPDT/4/IF_STATE(l)[27]:Interface XGigabitEthernet1/0/2 has turned into UP state.

May 21 2019 14:39:10-03:00 SafeCity_CC_A01_SW_S5720 IFNET/1/IF_LINKUP:OID 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 Interface 86 turned into UP state.(AdminStatus=1,OperStatus=1,InterfaceName=XGigabitEthernet2/0/1)

May 21 2019 14:39:10-03:00 SafeCity_CC_A01_SW_S5720 %%01IFPDT/4/IF_STATE(l)[28]:Interface XGigabitEthernet2/0/1 has turned into UP state.

[SafeCity_CC_A01_SW_S5720-stack-port2/1]

 

4)      Confirmar que el incidente se resolvió

 

[SafeCity_CC_A01_SW_S5720]dis int xg2/0/1 | in CRC

  CRC:                              0,  Giants:                              0

 

[SafeCity_CC_A01_SW_S5720]dis int xg2/0/1 | in CRC

  CRC:                              0,  Giants:                              0

 

[SafeCity_CC_A01_SW_S5720]dis int xg2/0/1 | in CRC

  CRC:                              0,  Giants:                              0

 

[SafeCity_CC_A01_SW_S5720]dis int xg2/0/1 | in CRC

 CRC:                              0,  Giants:                              0

 

043615gs0h3zoy9qy9w1h1.jpg?8.jpg





 

Recuerden siempre trabajar con una topología de la solución a implementar, evaluando que funcion se tiene destinada para cada equipo y cada puerto. En base a ello enfocar su análisis. El punto clave de todo troubleshooting es el conocimiento sobre la red en especial es propósito de cada equipo.


#Anyissueletmeknow



  • x
  • convención:

VIP Publicado 2019-5-23 23:12:27 Útil(0) Útil(0)
Excelente Tshoot y formidable aporte, son cosas que se ven todos los días.
  • x
  • convención:

Tengo 3 años trabajando en unos de los carrier más importantes de latinoameric
VIP Publicado 2019-5-29 08:54:48 Útil(0) Útil(0)
Muy buen aporte para la comunidad Huawei
  • x
  • convención:

Moderador Publicado 2019-5-29 10:54:46 Útil(0) Útil(0)
La información proporcionada para el análisis de este tipo de problema es muy buena ya que nos ayudara a resolver en un menor tiempo un problema de este tipo. Gracias por compartir. Saludos.
  • x
  • convención:

Ingeniero%20en%20Comunicaciones%20y%20Electr%C3%B3nica%20con%2020%20a%C3%B1os%20de%20experiencia%20en%20el%20%C3%A1rea%20de%20las%20telecomunicaciones%20para%20voz%20y%20datos%2C%20comparto%20mi%20experiencia%20dando%20clases%20en%20la%20Universidad%20Polit%C3%A9cnica%20de%20Quer%C3%A9taro.

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesi | Registrarse

Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”