En el entorno U2000 Recurso El estado es anormal y la herramienta de mantenimiento no se puede iniciar

86 0 1 0

Resumen:Después de modificar y reiniciar la configuración del servidor, el estado del recurso no está en línea ni sin conexión, y se produce el estado de error y estado desconocido, lo que provoca que la herramienta de mantenimiento no se inicie

Cuerpo de la caja:

Fondo

El sistema de gestión de red instalado esta vez es el sistema local de alta disponibilidad (Veritas) U2000, basado en SUSE (Linux). Configuración local de dos máquinas, tres direcciones: conecte el dispositivo principal en la dirección sur, conecte el yi yang al norte a través de la red DCN, conecte el latido entre las dos máquinas y configure BOND. La dirección IP debe configurarse con el sur, hacia el norte, el latido del corazón y el IP flotante. Después de la configuración, usted necesita recomenzar para hacer que la configuración tome el efecto.

Problema, descripción del evento

Después del reinicio, el estado de APP BOND es FAULTED y el estado de FloatIP es UNKNOW. En este caso, incluso si se utiliza el comando hares –online, no se puede habilitar APP BOND en línea y no se puede abrir la herramienta de mantenimiento de red.

004634as1z216xrrreirtr.png?import0.PNG

Análisis y contramedidas

Introduzca el siguiente comando para ver la información:

liebres –mostrar APPBOND ? dispositivo grep

004652k9v8viz39in4z2h9.png?import1.PNG

cat /etc/sysconfig/network/ifcfg-bond0

004710sqdhd6fg1ufuu4be.png?import2.PNG

gato /etc/hosts

004824ic5kr2uc19dcq1kg.png?import3.PNG

gato /etc/hosts. YaST2save

004847u5bnjarwgc4r5s1n.png?import4.PNG

cat /etc/ICMR/netCfg/VCS/vcs_net_config.cfg

004904tllpgp0n3vprvclz.png?import5.PNG

cat /etc/OSSENGR/engrIPInfo.xml

ifconfig –a

004925hpkduiuvsqkbquqk.png?import6.PNG

Copiar el contenido de bond1 a la configuración de bond2:

ifcfg-bond0

cd /etc/sysconfig/network/

cp ifcfg-bond1 ifcfg-bond0

vi ifcfg-bond0

004943dk2hw722vyvv1z98.png?import7.PNG

Todavía no hay bond2 en el mismo directorio, pero hay eth38:

004958ga1xf1shug836ag6.png?import8.PNG

cp ifcfg-eth38 ifcfg-eth2

A continuación, ejecute rcnetwork restart

En este momento, aparecen ambas interfaces, y después de reiniciar el dispositivo, la respuesta es normal.

resultado del proceso

El enlace hacia el sur tiene dos interfaces, eth2 y eth38. El cable de red real conecta solamente con el eth2, pero la configuración se configura con 38 por abandono. Después de que la configuración 38 se transfiera al eth2, vuelve a la normalidad.

experiencias y lecciones

Para aprender a ver la información de la interfaz, especialmente si tiene un enlace pero conectado directamente a un cable de red, asegúrese de ver si su configuración está equipada con un puerto válido


  • x
  • convención:

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesi | Registrarse

Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Aterrizaje
Respuesta rápida Desplácese hasta arriba