Ejemplo para configurar las interfaces RS-232 para transmitir el tráfico de servicios de forma transparentes en modo P2MP

156 0 0 0 0

Para llevar a cabo el P2MP, se puede usar un grupo SCADA para asociar una interfaz serial RS-232 con múltiples interfaces seriales virtuales. La interfaz serial RS-232 se conecta a un centro de control local, y cada interfaz serial virtual se conecta a una RTU mediante un PW. En un grupo SCADA, los datos de la interfaz serial RS-232 pueden transmitirse a múltiples interfaces seriales virtuales, y los datos de las interfaces seriales virtuales pueden filtrarse y convergerse a la interfaz serial RS-232.

 

Productos y versiones aplicables

Esta configuración se aplica a los productos de las series NE05E y NE08E con la versión V300R003C10 o las posteriores.

Requisitos de red

Como se muestra en Figura 1, se establece un PW entre cada RTU y el centro de control para transmitir los servicios de manera transparente. Los PE no analizan los datos de servicio. Cuando el centro de control transmite su información a las RTU, solo permite una RTU responder al centro de control al mismo tiempo mediante su PW. Los otros PW permanecen inactivos.

 

Figura 1  Configuración de TDMoPSN

c4


c5


c6


Hoja de ruta de configuración

 La hoja de ruta de la configuración es la siguiente:

  1. Habilite un protocolo IGP en la red de estructura básica para que      los dispositivos en esta red de estructura básica se puedan comunicar.

  2. Configure las funciones básicas de MPLS en la red de estructura      básica y MPLS L2VPN en los PE. Luego, establezca una relación de peers      MPLS LDP remotos entre los PE en los dos extremos del PW.

  3. Configure los atributos de las interfaces RS-232.

  4. Configure TDM como el protocolo de encapsulación de las interfaces      seriales RS-232.

  5. Cree un grupo SCADA en el PE2 y agregue las interfaces seriales      RS-232 y las interfaces seriales virtuales al grupo.

  6. Configure los PW.

  7. Cree conexión MPLS L2VC en los PE.


Preparación de datos

Para completar la configuración, se necesitan los siguientes datos:

  • ID de L2VC (deben ser iguales) en ambos extremos de cada PW

  • ID de MPLS LSR de los PE y P

  • Direcciones IP de los peers remotos de los PE

  • Atributos de la interfaz RS-232


Procedimiento.

1. Habilite un protocolo IGP en la red de estructura básica para que los dispositivos en esta red de estructura básica se puedan comunicar. Para obtener las configuraciones detalladas, consulte los archivos de configuración para el ejemplo.

 

2. Configure las funciones básicas de MPLS en la red de estructura básica y MPLS L2VPN en los PE. Luego, establezca una relación de peers MPLS LDP remotos entre los PE en los dos extremos del PW. Para obtener las configuraciones detalladas, consulte los archivos de configuración para el ejemplo.

c7


3. Configure los atributos de las interfaces RS-232, configure la velocidad a 19200 bit/s.

a. Configure PE1.

# Configure los atributos de las interfaces serial 0/2/1, serial 0/2/2 y serial 0/2/3 del PE1.

c8


b. Configure PE2.

# Configure los atributos de las interfaces serial 0/2/4 y serial 0/2/5 del PE2.

c9


4. Configure TDM como el protocolo de encapsulación de las interfaces seriales RS-232.

a. Configure PE1.

# Configure TDM como el protocolo de encapsulación de serial 0/2/1, serial 0/2/2 y serial 0/2/3 del PE1

c10


b. Configure PE2.

# Cree virtual-serial0/2/1, virtual-serial0/2/2 y virtual-serial0/2/3 en el PE2 y configure TDM como el protocolo de encapsulación de las tres interfaces seriales virtuales.

c11


5. Cree un grupo SCADA en el PE2 y agregue las interfaces seriales RS-232 y las interfaces seriales virtuales al grupo

c12


6. Configure los PW.

a. Configure PE1.

c13


b. Configure PE2.

c14


7. Compruebe la configuración.

Ejecute el comando display mpls l2vc en los PE para comprobar el estado de los PW. El siguiente ejemplo utiliza el comando de salida en PE1. El resultado del comando muestra que el PW establecido mediante virtual-serial 0/2/1 está Up.

# Salida del comando de PE2

c1


Archivos de configuración

  • Archivo de configuración de PE1

c2


Archivo de configuración de PE2

c3


Archivo de configuración de P

c15


Espero lo encuentren útil y déjanos tus comentarios de que te pareció este ejercicio.

 

Saludos.

 

FIN

 

Comunidad Huawei Enterprise
https://forum.huawei.com/enterprise/es/forums


Enlaces relacionados:

Configuración de Enrutamiento Estático en Router AR 2200

Despliegue de OSPF

Uso de L3VPN en ISP de tránsito

Alto CPU en un AR por incremento de tráfico

  • x
  • convención:

Comentar

Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse
Responder

Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”

My Followers

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Inicia sesión

Bloquear
¿Estás seguro de bloquear a este usuario?
Los usuarios en lista negra no pueden comentar tus publicaciones,no pueden mencionarte,no pueden enviarte mensajes privados.
Recordatorio
Agrega tu número de teléfono para obtener un bono de invitación.