Datos no se sincronizaron del nodo Activo a Local y En espera

Publicado 2019-11-8 17:33:07Última respuesta nov. 08, 2019 18:01:02 90 1 0 0
  Recompensa Goldies : 0 (solución de problemas)

Qué tal Comunidad Huawei Enterprise:


Cuando ingresé el comando "show connectstates stationtype stationarry primaryserver" en LMT en el nodo en espera de un PBX U1900, muestra "conectado", pero ¿por qué los datos no se sincronizan desde el nodo Activo a los nodos Local y En espera?

  • x
  • convención:

Respuestas destacadas
OscarLara
Publicado 2019-11-8 18:01:02 Útil(0) Útil(0)
La contraseña de autenticación de sincronización de datos debe ser la misma para todos los nodos.
  • x
  • convención:

Todas las respuestas
OscarLara
OscarLara Publicado 2019-11-8 18:01:02 Útil(0) Útil(0)
La contraseña de autenticación de sincronización de datos debe ser la misma para todos los nodos.
  • x
  • convención:

Comentar

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

Aviso Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente
¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Inicia sesión