Cuál es la causa del aumento de voltaje al final de la línea de transmisión durante una carga baja

Publicado 2019-7-21 17:56:13Última respuesta jul. 21, 2019 17:57:31 71 1 1 0
  Recompensa Goldies : 0 (solución de problemas)

¿Cuál es la causa del aumento de voltaje al final de la línea de transmisión durante una carga baja?

  • x
  • convención:

Respuestas destacadas
OscarLara
Publicado 2019-7-21 17:57:31 Útil(0) Útil(0)
Es el efecto Ferranti. Las líneas de transmisión largas y ligeramente cargadas se comportan como condensadores en paralelo y, por lo tanto, generan una potencia reactiva que aumenta el voltaje en el extremo receptor de la línea. El enfoque de los parámetros agrupados para las líneas de longitud media puede no ser suficiente o adecuado para explicar este efecto, ya que el modelo de empanada equivalente agrupa las admitancias de derivación y se divide por dos y se aplica la mitad en cada extremo del modelo de línea. Un enfoque de parámetros distribuidos es más preciso cuando se tiene en cuenta el efecto capacitivo de la línea larga y el factor en su análisis a medida que integra la ecuación del modelo sobre la longitud total de la línea. Una forma de minimizar este efecto Ferranti es implementar la transposición en el diseño de su línea, cancelar o minimizar este efecto capacitivo de las líneas: abc, cab, bca.
  • x
  • convención:

Todas las respuestas
OscarLara
OscarLara Publicado 2019-7-21 17:57:31 Útil(0) Útil(0)
Es el efecto Ferranti. Las líneas de transmisión largas y ligeramente cargadas se comportan como condensadores en paralelo y, por lo tanto, generan una potencia reactiva que aumenta el voltaje en el extremo receptor de la línea. El enfoque de los parámetros agrupados para las líneas de longitud media puede no ser suficiente o adecuado para explicar este efecto, ya que el modelo de empanada equivalente agrupa las admitancias de derivación y se divide por dos y se aplica la mitad en cada extremo del modelo de línea. Un enfoque de parámetros distribuidos es más preciso cuando se tiene en cuenta el efecto capacitivo de la línea larga y el factor en su análisis a medida que integra la ecuación del modelo sobre la longitud total de la línea. Una forma de minimizar este efecto Ferranti es implementar la transposición en el diseño de su línea, cancelar o minimizar este efecto capacitivo de las líneas: abc, cab, bca.
  • x
  • convención:

Comentar

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

Aviso Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente
¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Aterrizaje