Consumo de energía actual superior al threshold en equipo OSN580

72 0 0 0

Un cliente estaba usando un equipo OSN580 y observó que el consumo de energía actual es mayor que el threshold de consumo de energía. Pero U2000 no informó la alarma NE_POWER_OVER.

 

Current power = 827

Threshold = 800

Nominal power = 1103


120945op1pyppy9jy7957z.png?pic1.png


120951wzueif4s3ujmxpzr.jpg?pic2.jpg


Para corregir esto, es necesario verificar si la alarma está enmascarada o suprimida, y luego sincronice la alarma actual para reducir el consumo de energía del dispositivo. Si desea reducir el consumo de energía del dispositivo, puede utilizar uno de los siguientes métodos:

1. Eliminar los no utilizados Tableros lógicos en el NMS.

2. Extracción de una placa física no utilizada de un NE.

  • x
  • convención:

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

Aviso Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente
¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Aterrizaje