Publicado 2019-4-2 10:18:04 Útil(5) Útil(5)

Configuración:

1.     Iniciar el servicio del agente SNMP

2.     Establecer la versión de SNMP a v2c

3.     Crear una vista de MIB

4.     Configurar una comunidad de sólo lectura y establecer los derechos.

5.     Configurar una comunidad de escritura y establecer los derechos.

6.     Especificar la interfaz de origen para enviar las capturas

7.     Habilitar la función trap para enviar alarmas

8.     Establecer la dirección IP, securityname y versión.


Ejemplo:


<SwitchA> system-view

[SwitchA] snmp-agent   //Iniciar el servicio del agente SNMP

[SwitchA] snmp-agent sys-info version v2c   //Establecer la versión de SNMP a v2c.

[SwitchA] snmp-agent mib-view included View_ALL iso   //Crear la vista de MIB View_ALL.

[SwitchA] snmp-agent community read cipher Public123 mib-view View_ALL   //Configura una comunidad de solo lectura y establece los derechos de la vista MIB.

[SwitchA] snmp-agent community write cipher Private123 mib-view View_ALL   // Configura una comunidad de escritura y establece los derechos de la vista MIB.

[SwitchA] snmp-agent trap source MEth0/0/1   // Especifique la interfaz de origen para enviar capturas. Aquí, una interfaz de gestión se especifica como la interfaz de origen

[SwitchA] snmp-agent trap enable   //Habilitar la función trap para enviar alarmas

Warning: All switches of SNMP trap/notification will be open. Continue? [Y/N]:y

[SwitchA] snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.10.10 params securityname Public123 v2c   //Establecer la dirección IP del eSight 192.168.10.10, securityname a Public123, y la versión v2c.

 


  • x
  • convención:

Todas las respuestas
emontiel Publicado 2019-4-2 10:18:04 Útil(5) Útil(5)

Configuración:

1.     Iniciar el servicio del agente SNMP

2.     Establecer la versión de SNMP a v2c

3.     Crear una vista de MIB

4.     Configurar una comunidad de sólo lectura y establecer los derechos.

5.     Configurar una comunidad de escritura y establecer los derechos.

6.     Especificar la interfaz de origen para enviar las capturas

7.     Habilitar la función trap para enviar alarmas

8.     Establecer la dirección IP, securityname y versión.


Ejemplo:


<SwitchA> system-view

[SwitchA] snmp-agent   //Iniciar el servicio del agente SNMP

[SwitchA] snmp-agent sys-info version v2c   //Establecer la versión de SNMP a v2c.

[SwitchA] snmp-agent mib-view included View_ALL iso   //Crear la vista de MIB View_ALL.

[SwitchA] snmp-agent community read cipher Public123 mib-view View_ALL   //Configura una comunidad de solo lectura y establece los derechos de la vista MIB.

[SwitchA] snmp-agent community write cipher Private123 mib-view View_ALL   // Configura una comunidad de escritura y establece los derechos de la vista MIB.

[SwitchA] snmp-agent trap source MEth0/0/1   // Especifique la interfaz de origen para enviar capturas. Aquí, una interfaz de gestión se especifica como la interfaz de origen

[SwitchA] snmp-agent trap enable   //Habilitar la función trap para enviar alarmas

Warning: All switches of SNMP trap/notification will be open. Continue? [Y/N]:y

[SwitchA] snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.10.10 params securityname Public123 v2c   //Establecer la dirección IP del eSight 192.168.10.10, securityname a Public123, y la versión v2c.

 


  • x
  • convención:

ruvader Publicado 2019-4-2 10:21:53 Útil(2) Útil(2)
Gracias por la clara explicacion. @emontiel
  • x
  • convención:

xelamaster69 Publicado 2019-4-2 10:24:40 Útil(3) Útil(3)
Se necesitaria habilitar primero el SNMP mediante el commando, "snmp-agent", luego setear los communities names con el comando "snmp-agent community read....", luego habilitar el SNMP v2 con el comando "snmp-agent sys info version v2c".

Verificar de primera instancia que se pingee el eSight server desde el switch.
  • x
  • convención:

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesi | Registrarse

Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Aterrizaje
Respuesta rápida Desplácese hasta arriba