Como analizar el Trigger Condition para protección OLP

Última respuesta abr. 02, 2019 17:27:44 188 4 4 0

Descripción del problema


El cliente observo un problema de conmutación en la red, con el tipo de protección OLP, conmutando la ruta principal (NETLINE) a la ruta de protección (LEVEL3). El cliente reporto como realizar un analisis y las causas por la cual se realizo la conmutación del servicio.


Topología


061539ayek58tjtswznkpz.png?CANVIA1.png


Alarmas


061710icsulglvsczflvec.png?CANVIA2.png


Análisis


Realizando el análisis del lado de SITE 1, se observa en el sitio SITE 1-2 se reporta un switch request SF con la alarma OLP_STA_INDI en las tarjetas OLP Slot 4 y 2 a las 13:30:26 y 27, esto indica que se presentó un problema en la fibra de protección en este caso NETLINE, después se observa en el sitio SITE 1-1 y 3, las alarmas OLP_PS/OLP_STA_INDI esto indica que conmutan los servicios que se encuentran en las tarjetas OLP de working a protection a partir de las 13:30:28.



En el sitio SITE 1-3 en los puertos RI1/TO1 se observa la alarma MUT_LOS esto indica que se presentó un problema en la fibra principal en este caso NETLINE.

En el sitio SITE 1-2 en los puertos RI2/TO2 se observa la alarma MUT_LOS esto indica que se presentó un problema en la fibra secundaria en este caso NETLINE.

063418tprdrrkdyz4v9ypq.png?image.png

063524h29kb4jga99a4ia4.png?CANVIA3.png


Despues de las alarmas presentadas se observa que los sitios SITE 1-1 y 3, retornan a la ruta principal a los 10min, de acuerdo a la configuración con la que se cuenta.


063727x1k5zkx1dhztbtes.png?CANVIA4.png



Conclusión:

De acuerdo al análisis realizado se concluye que los eventos se presentan en la fibra principal “NETLINE”.


Siguientes Acciones:

Validar el performance de la fibra principal NETLINE, asi como verificar si no hubo mantenimiento en la fibra.





  • x
  • convención:

Publicado 2019-4-2 16:49:45 Útil(1) Útil(1)
Gracias por compartir un ejemplo con respect a este problema.
  • x
  • convención:

Publicado 2019-4-2 17:13:19 Útil(1) Útil(1)
Gracias por el ejemplo. Podrias entrar a detalle sobre el tiempo de conmutacion estandar para una linea de proteccion?
  • x
  • convención:

Publicado 2019-4-2 17:23:33 Útil(0) Útil(0)
Publicado por IsraGut a las 2019-04-02 17:13 Gracias por el ejemplo. Podrias entrar a detalle sobre el tiempo de conmutacion estandar para una li ...
El estandar es <= 50ms sin tomar en cuanta el tiempo de deteccion.
  • x
  • convención:

Publicado 2019-4-2 17:27:44 Útil(0) Útil(0)
Excelente analisis, creo que se podria complementar con las configuraciones de los grupos de proteccion y con las conexiones de las fibras. Saludos. :)
  • x
  • convención:

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Aterrizaje
Respuesta rápida Desplácese hasta arriba