En esta publicacion veremos como cambiar la potencia del inversor SUN2000.


La potencia de salida de CA máxima de un inversor SUN2000 36 KTL / 42KTL depende del modo PQ (modo 1 y modo 2) configurado para un inversor. Si se selecciona el modo PQ 1, la potencia de salida de CA máxima es igual a la potencia aparente máxima.


Si se selecciona el modo PQ 2, la potencia de salida de CA máxima es igual a la potencia de salida nominal.


132814qff022yccy5o4ig9.png?image.png


El modo PQ se puede configurar en SUN2000APP, SmartLogger1000 y 2000 o NetEco.


1. Cambiar la potencia de salida máxima a través de SmartLogger1000 y 2000


Inicie sesión como "Usuario especial" en Smartlogger1000 y 2000 y siga los pasos a continuación:

 

1. Seleccione el menú "Monitoreo"

2. Seleccione el inversor

3. Seleccione "Parámetros de ejecución".

4. Seleccione "Parámetros de cuadrícula".

5. Seleccione la función Modo PQ 

6. Configure el modo PQ 1 o 2 

7. Enviar

8. Configuración por lotes para todos los inversores.


132846ezzlwfj6fmlfgj3i.png?image.png

Para 36KTL, modo PQ 1 = potencia activa máxima 40KW, modo PQ 2 = potencia activa máxima 36KW

 Para 42KTL, modo PQ 1 = potencia activa máxima 47KW, modo PQ 2 = potencia activa máxima 42KW


2. Cambie la potencia de salida máxima a través de la aplicación SUN2000

1. Inicie sesión como "Usuario especial".


133124u16mjm0tmt51zd6j.png?image.png

2. Toque Configuración en la pantalla del menú principal. Se muestra la pantalla de configuración.

133226t2k9oze4cgueavd7.png?image.png

3. Seleccione "Parámetros de cuadrícula" y seleccione el modo PQ: modo PQ1 o modo PQ2 y envíe.

133358dagsgg64zhhzq6vu.png?image.png


3. Cambiar la potencia de salida máxima a través de NetEco


Conéctese en NetEco con una cuenta de operador y siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el menú "Monitor"

2. Seleccione un inversor

3. Seleccione el menú "Configuración"

4. Seleccione el menú "Parámetros de cuadrícula"

5. Seleccione el modo PQ 1 o el modo PQ 2

6. Enviar

7. Configuración de lote para todos los inversores.


133633ex2zddec31e1ke8t.png?image.png







  • x
  • convención:

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

Aviso Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente
¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Aterrizaje