Se discutirá en esta publicación del foro cómo vincular Access NE/OLT con el Sistema de administración de redes de clientes U2000 que proporciona funciones poderosas de administración de elementos y administración de redes. Tenga en cuenta que U2000 NMS también administra el equipo de transporte, el equipo de acceso y el equipo de IP, todo de manera unificada.
Procedimiento para conectar OLT a U2000 Client NMS.
1. Preconfigurar el OLT
2. Establece el Management VLAN y upstream port.
Dedique una VLAN para la administración y configúrela en el puerto ascendente de OLT.
[vlan-config]
<vlan-config>
vlan 100 standard
port vlan 100 0/3 0
3. Establecer la dirección IP de administración de la red en la interfaz VLAN
[Interface]
interface Vlanif100
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[route-static]
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.254
4. Establecer los parámetros de SNMP
[snmp]
<snmp>
snmp-agent local-engineid 800007DB03289E97FC206C
snmp-agent community read cipher "%^%#0R>YY[B.i!hv.cM*A%KPPq;)O!SXU#@KN^HQ#LU6%^%#"
snmp-agent community write cipher "%^%#f1X2G:6tVWQ,w-+aR7z-g-+7=&|6fW]IcAAoIs(E%^%#“
#
snmp-agent sys-info version v2c
5. Agrega Access NE.
Abre el cliente U2000 y haga clic en Main Topology. Debajo de Physical Root, haga clic derecho y luego vaya a New, ahí haga clic en NE.
Ponga la dirección IP de Access NE
Ponga los mismos parámetros SNMP configurados en el paso 4.
6. Configure los parámetros de captura SNMP para sincronizar OLT y NMS.
a través de líneas de comando
snmp-agent trap enable
snmp-agent trap source vlanif 100 //to send alarms OLT to the U2000
snmp-agent target-host trap-hostname sitename address 10.10.20.2 trap-paramsname huawei
snmp-agent target-host trap-paramsname huawei v2c securityname private
via U2000
1. Vaya a Administration, luego NE Communicate Parameter. Haga clic en Set NE SNMP Extended Parameters.
2. Haga clic derecho en el dispositivo NE objetivo. Seleccione Target host y luego Add. Agregue cualquier nombre, dirección IP de NE y establezca el parámetro de destino.
3. Haga clic derecho en el dispositivo NE objetivo. Seleccione Target Parameter y luego Add. Agregue el nombre del parámetro de destino, la versión IP SNMP y agregue el nombre de seguridad.
Nota: Puede verificar si Access NE/OLT está correctamente vinculado si marca Browse Current Alarms en Main Topology. Sincronice el dispositivo y mostrará sus alarmas actuales.