Cómo probar la protección 1 + 1 de la placa de conexión cruzada y la placa del reloj para el OptiX OSN 8800

134 0 0 0

La protección 1 + 1 se configura utilizando la placa de conexión cruzada y la placa del reloj.


Esta sección describe cómo probar la conmutación de protección 1 + 1 de la placa de conexión

cruzada y la placa del reloj, asegurando así que la conmutación de protección funcione de

forma normal.


Prerrequisitos


Para el OptiX OSN 8800 T16, las ranuras 9 y 10 deben alojar la placa de alta conexión cruzada, 

control del sistema y procesamiento del reloj.


Para el OptiX OSN 8800 T32, las ranuras 9 y 10 deben alojar la placa de conexión cruzada.


Para el OptiX OSN 8800 T64, las ranuras 9 y 43 (o ranuras 10 y 44) deben alojar la placa de 

conexión cruzada.


Para el OptiX OSN 8800 T32, las ranuras 42 y 44 deben alojar la placa del reloj.


Para el OptiX OSN 8800 T64, las ranuras 75 y 86 deben alojar la placa del reloj.


Los datos de puesta en servicio del NE deben estar configurados.


Herramientas, equipos y materiales


U2000


Procedimiento


1.- Haga doble clic en el ícono ONE en el mapa físico, y se muestra la pestaña Panel NE.

2.- Haga clic derecho en el ícono NE y elija NE Explorer

3.- Seleccione Configuration > Board 1+1 Configuration. Click Query. La consulta de la placa Activa

debe ser la misma que la placa de trabajo


icon-note.gif NOTA: 


Para la OptiX OSN 8800 T16, la placa de trabajo es la placa de conexión cruzada, control de sistema y

procesamiento de reloj en la ranura 9, y la placa de protección es la placa de conexión cruzada, control

de sistema y procesamiento de reloj en la ranura 10. La placa activa es la de la conexión cruzada, control

del sistema y placa de procesamiento de reloj que realmente funciona.


Para el OptiX OSN 8800 T32, la placa de trabajo es la tarjeta de conexión cruzada en la ranura 9, y la

placa de protección es la tarjeta de conexión cruzada en la ranura 10. La placa activa es la tarjeta de

conexión cruzada que realmente funciona.


Para el OptiX OSN 8800 T64, la placa de trabajo es la tarjeta de conexión cruzada en la ranura 9 o 10,

y la placa de protección es la tarjeta de conexión cruzada en la ranura 43 o 44. La placa activa es

la tarjeta de conexión cruzada que realmente funciona.


Para la OptiX OSN 8800 T32, la placa de trabajo es la placa del reloj en la ranura 42, y la placa de

protección es la placa del reloj en la ranura 44. La placa activa es la placa del reloj que realmente

funciona.


Para OptiX OSN 8800 T64, la placa de trabajo es la placa del reloj en la ranura 75, y la placa de

protección es la placa del reloj en la ranura 86. La placa activa es la placa del reloj que realmente

funciona.


4.-Seleccione Cross-Connect Board 1 + 1 Protection o Clock 1 + 1 Protection, y luego haga clic en

Working / Protection Switching. En el cuadro de diálogo de Microsoft Internet Explorer que se muestra,

haga clic en OK. En el cuadro de diálogo Operation Result que se muestra, haga clic en Close.


icon-note.gif NOTA: 

Cuando selecciona la placa de conexión cruzada o la placa del reloj para cambiar, la placa de

conexión cruzada y la placa del reloj realizan la conmutación al mismo tiempo.


5.- Repita el paso 3 para realizar la consulta. La placa activa consultada debe ser la misma que

la placa de protección.


6.- Seleccione Cross-Connect Board 1 + 1 Protection o Clock 1 + 1 Protection, y luego haga clic

en Restore Working / Protection. En el cuadro de diálogo Confirm que se muestra, haga clic en OK.

En el cuadro de diálogo Resultado de Operation Result que se muestra, haga clic en Close.


icon-note.gif NOTA: 

Cuando selecciona la placa de conexión cruzada o la placa del reloj para cambiar, la placa de conexión

cruzada y la placa del reloj realizan la conmutación al mismo tiempo.


icon-note.gif NOTA:

La conmutación de protección 1 + 1 en las tarjetas de conexión cruzada y en las de reloj no es reversible.

Cuando la placa de protección se convierte en placa activa, restaure las placas de conexión cruzada y

las de reloj al estado original de trabajo / protección quitando la placa de protección o haciendo clic en

Restore Working/Protection en el U2000.


7.- Repita el paso 3 para realizar la consulta. La placa activa consultada debe ser la misma que

la placa de trabajo.


FIN


Foro de Huawei para Empresas en Español 

https://forum.huawei.com/enterprise/es/forums


#OneHuawei 



  • x
  • convención:

Responder

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesi | Registrarse

Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Aterrizaje
Respuesta rápida Desplácese hasta arriba