En la siguiente publicación se describe cómo habilitar la alarma de contacto seco "Dry contact" (desconexión de la batería con poca carga) por ejemplo, Luz indicadora en SUN 2000-150-KTL-S0 cuando se dispara la alarma.



1) Iniciar sesión en SMU. Usuario: admin Contraseña: Changeme


102704pqxwl64jvwz3uhzg.png?image.png

102726x6e0xtetz4x55k15.png?image.png



2) Habilitar salida de dry contact relay en

System settings> Alarm Parameters > Select Equipment Type > Select alarm > Set Dry Contact Outputs

102938jess4f2zrkqan1yq.png?image.png

3) Definir el parámetro de la alarma "CLOSE" o "OPEN" dependiendo del diseño.

103051myix1y1odoozijgh.png?image.png


4) Una vez realizada la configuración anterior, si hay una carga baja la luz indicadora se debe encender.



  • x
  • convención:

Comentar

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

Aviso Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente
¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Aterrizaje