Breaker para router NE40E-X3

Publicado 2019-10-13 13:23:54Última respuesta oct. 14, 2019 07:20:14 55 2 0 0
  Recompensa Goldies : 0 (solución de problemas)
Hola comunidad
Quisiera saber de cuántos Amperes pueden ser los breakers a usar en el PDU del bastidor donde se ubica el router NE40E-X3.
Saludos
  • x
  • convención:

Respuestas destacadas
wissal
VIP Publicado 2019-10-13 14:20:09 Útil(1) Útil(1)
Hola,

La siguiente tabla enumera los parámetros actuales de cada disyuntor y cada línea de alimentación para el PDF.

Table 2 Parámetros actuales de cada interruptor automático y cada línea de alimentación para el PDF

Item

Specification

Remarks

Each circuit breaker

≥ 50 A

For protecting power supplies of different levels, the current of the circuit breaker on the user side should be equal to or greater than that of the circuit breaker of the power module circuit breaker (50 A)

Each power supply

≥ 42 A (-48 V)

For optimal configuration, each DC power line provides a minimum of 42 A (-48 V) current.

Consulte el siguiente enlace para encontrar más detalles sobre su problema:

Gracias
  • x
  • convención:

Telecommunications%20engineer%2C%20currently%20senior%20project%20manager%20at%20an%20operator%2C%20partner%20of%20Huawei%2C%20in%20the%20radio%20access%20network%20department%2C%20for%2020%20years%20I%20managed%20several%20types%20of%20projects%2C%20for%20the%20different%20nodes%20of%20the%20network.
Todas las respuestas
wissal
wissal VIP Publicado 2019-10-13 14:20:09 Útil(1) Útil(1)
Hola,

La siguiente tabla enumera los parámetros actuales de cada disyuntor y cada línea de alimentación para el PDF.

Table 2 Parámetros actuales de cada interruptor automático y cada línea de alimentación para el PDF

Item

Specification

Remarks

Each circuit breaker

≥ 50 A

For protecting power supplies of different levels, the current of the circuit breaker on the user side should be equal to or greater than that of the circuit breaker of the power module circuit breaker (50 A)

Each power supply

≥ 42 A (-48 V)

For optimal configuration, each DC power line provides a minimum of 42 A (-48 V) current.

Consulte el siguiente enlace para encontrar más detalles sobre su problema:

Gracias
  • x
  • convención:

Telecommunications%20engineer%2C%20currently%20senior%20project%20manager%20at%20an%20operator%2C%20partner%20of%20Huawei%2C%20in%20the%20radio%20access%20network%20department%2C%20for%2020%20years%20I%20managed%20several%20types%20of%20projects%2C%20for%20the%20different%20nodes%20of%20the%20network.
gabo.lr
gabo.lr VIP Publicado 2019-10-14 07:20:14 Útil(1) Útil(1)
Publicado por wissal a las 2019-10-13 01:20 Hola,La siguiente tabla enumera los parámetros actuales de cada disyuntor y cada línea de alimenta ...
Muchas gracias por su respuesta!! Saludos
  • x
  • convención:

Telecommunications%20and%20Electronics%20Engineer%2C%20with%208%20years%20of%20experience%20working%20with%20Huawei%20equipment.

Comentar

Responder
Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse

Aviso Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”
Si el botón para adjuntar no está disponible, actualice Adobe Flash Player con la versión más reciente
¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Aterrizaje