Hay una alarma de temperatura alta en E9000, aún teniendo en cuenta que la temperatura real en el sitio y en el servidor físicamente no está elevada.


1, Confirmar la temperatura real en el sitio.
2, Debido a que la temperatura es normal, es posible que la alarma sea ocasionada por el software.
3, Validad la versión de software instalada en los módulos.
4, En este caso se valido que la última versión de MM910 corrige este problema al revisar MM910 release notes. La versión a instalar será MM910 V516.

Se ha determinado que es una falsa alarma y será resuelta con la actualización de la versión a MM910 v516

Actualización de software a la ultima versión. MM910 a la V516. Y CPLD versión de CH140 V3 a V100.

Siempre validar y verificar las liberaciones de nuevas versiones.