¿Cómo puedo borrar la alarma de que el puerto está inactivo y quitar el LED rojo en Ne05E?

Publicado 2019-5-15 07:16:11Última respuesta my. 15, 2019 07:19:45 307 1 0 0
  Recompensa Goldies : 0 (solución de problemas)

Estoy usando Ne05E, el LED de alarma está en rojo, cuando ejecuto la alarma de visualización de comandos activa, tengo salida:

The physical status of the port changed to Down.

(EntityPhysicalIndex=16916737, EntPhysicalIndex=16916737,

EntPhysicalName=Ethernet0/0/0, EntityTrapFaultID=144384,

hwPortDownReason=0, ifOperStatus=0, ifAdminStatus=0)

Estoy tratando de borrar la alarma con el comando borrar la alarma de no interceptar y ver una salida que tenga éxito en eliminar la alarma actual. Pero la alarma de pantalla activa todavía tiene una salida con esa alarma y el LED sigue en rojo.


No hay nada conectado a la interfaz Ethernet0 / 0/0, configuración de la interfaz:

#

interface Ethernet0/0/0

undo shutdown

ip binding vpn-instance MGMT

#

¿Cómo puedo borrar la alarma y quitar el LED rojo?

  • x
  • convención:

Respuestas destacadas
Maynez
Publicado 2019-5-15 07:19:45 Útil(1) Útil(1)
When someone is using the management port but the up->down event occurs, the port is abnormal, which triggers the port link down alarm to be reported. The ALM indicator will be red, indicating that the port is down.

144912pxccpmm04dh4zdc5.png
El comando clear alarm all  no-trap solo puede borrar las alarmas de hardware.

Intente usar el comando clear alarm active all este borra las alarmas activas. Si este comando no funciona también (tal vez sea el motivo de la versión), reinicie el dispositivo para eliminar la alarma. (Después de reiniciar, no enchufe ni desenchufe el cable de red en ETH0 / 0/0)
Ver más
  • x
  • convención:

Maynez
GNOC Engineer at Huawei Technologies Co. Ltd
Todas las respuestas
Maynez
Maynez Publicado 2019-5-15 07:19:45 Útil(1) Útil(1)
When someone is using the management port but the up->down event occurs, the port is abnormal, which triggers the port link down alarm to be reported. The ALM indicator will be red, indicating that the port is down.

144912pxccpmm04dh4zdc5.png
El comando clear alarm all  no-trap solo puede borrar las alarmas de hardware.

Intente usar el comando clear alarm active all este borra las alarmas activas. Si este comando no funciona también (tal vez sea el motivo de la versión), reinicie el dispositivo para eliminar la alarma. (Después de reiniciar, no enchufe ni desenchufe el cable de red en ETH0 / 0/0)
Ver más
  • x
  • convención:

Maynez
GNOC Engineer at Huawei Technologies Co. Ltd

Comentar

Debe iniciar sesión para responder la publicación Inicio de sesión | Registrarse
Responder

Aviso: Para garantizar sus legítimos derechos e intereses, la comunidad y los terceros no publicarán contenido que pueda generar riesgos legales a las partes, por ejemplo, pornografía, contenido político, contenido sobre juego, consumo y tráfico de drogas, así como contenido que viole los derechos de propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, secretos comerciales, marcas, derechos de autor, patentes y privacidad personal. No comparta su cuenta ni su contraseña con terceros. Todas las operaciones realizadas usando su cuenta se considerarán como sus acciones y todas las consecuencias que estas acciones generen serán responsabilidad suya. Para obtener información detallada, consulte la “ Política de privacidad.”

My Followers

¡Ingresa y disfruta de todos los beneficios para los miembros!

Inicia sesión

Comunidad Huawei Enterprise
Comunidad Huawei Enterprise
Bloquear
¿Estás seguro de bloquear a este usuario?
Los usuarios en lista negra no pueden comentar tus publicaciones,no pueden mencionarte,no pueden enviarte mensajes privados.
Recordatorio
Agrega tu número de teléfono para obtener un bono de invitación.