I.        Contexte du projet

Dans un projet, le client a signalé que la puissance de l'onduleur était fréquemment limitée à midi lorsque la puissance était élevée. La planification à distance AGV et AVC n'a pas été effectuée sur place. Voir la figure suivante.

223853ml1tltwxhcb0h0hr.png

II.      Analyse des défauts

1.      Consultez le journal. Lorsque la puissance atteint environ 123 kW, l'onduleur est en état de limitation de puissance.

https://forum.huawei.com/enterprise/zh/data/attachment/forum/202002/25/114623gh30hwa808hth89k.png

Visualisez le réglage de puissance des paramètres de fonctionnement. Le déclassement en pourcentage de puissance active est réglé sur 89,6%.

Si la puissance de sortie maximale de l'onduleur de 125 kW est de 122,7 (137 x 89,6%), la puissance de sortie maximale ne peut atteindre que cette valeur.

2.      Sur le SmartLogger, le pourcentage de réduction de puissance active de l'onduleur à 100% ne peut pas être défini. Une fois la page actualisée, la valeur revient à 89,6%.

223855tpqlr0fvoln8tlen.png

Vérifiez les journaux SmartLogger. Aucune commande de planification à distance n'est exécutée récemment, comme illustré dans la figure suivante.

https://forum.huawei.com/enterprise/zh/data/attachment/forum/202002/25/114623yxyyhkkxt57h8278.png

Le SmartLogger enregistre que la puissance de plusieurs onduleurs est limitée, comme illustré dans la figure suivante.

223857vctmm2safahto00c.png

223857rd4bbbp0njbdhmdt.png

3.      Vérifiez les paramètres de contrôle de la puissance active du SmartLogger. On constate que l'état de planification à distance est défini sur la page de configuration de l'alimentation active du SmartLogger. La stratégie de planification 1 est utilisée.

223858ow2f07seopsx41bx.png

Le contrôle de l'alimentation n'est pas effectué sur le réseau électrique, mais le SmartLogger affiche que l'alimentation est limitée à distance. Une fois la commande de puissance active désactivée sur le SmartLogger, le pourcentage de puissance active de l'onduleur devient 100%. La puissance de l'onduleur n'est pas limitée.

223859dveu26a38v80fxb3.png

223900yrpei26y6ys8f7ss.png

223900n4v7fybceabdaaab.png

III.    Résumé et suggestions

1.   Il y a 14 onduleurs 125KTL dans chaque champ PV sur site, et la puissance maximale doit être de 14 * 137,5 = 1925 kW.

2.      Selon le journal du SmartLogger, la dernière valeur envoyée par l'AGV, la programmation à distance AVC (IP172.20.100.1) au SmartLogger le 9 janvier 2020 était de 1725 kW, qui a été fournie à chaque onduleur environ 123 kW sur moyenne. Le pourcentage de déclassement de la puissance active de l'onduleur est de 89,6%, ce qui prouve ce point.

Cela prouve que le SmartLogger est contrôlé par la commande AGC / AVC. La commande de contrôle n'est pas émise lorsque l'onduleur détecte une commande de puissance. Au lieu de cela, la puissance active maximale de l'ensemble de la baie n'est pas calculée correctement lors de la planification. Par conséquent, la commande AGC / AVC est émise jusqu'à ce que le problème soit détecté. Le mécanisme de contrôle de l'alimentation à distance du SmartLogger répond toujours à la dernière commande de contrôle de l'alimentation à distance.

Lors de la mise en service conjointe avec le tiers, rappelez au tiers la puissance maximale de chaque onduleur. Une fois la mise en service conjointe terminée, annulez la commande de contrôle de puissance ou réglez la puissance sur la puissance maximale.


Comment

You need to log in to comment to the post Login | Register
Comment

Notice: To protect the legitimate rights and interests of you, the community, and third parties, do not release content that may bring legal risks to all parties, including but are not limited to the following:
  • Politically sensitive content
  • Content concerning pornography, gambling, and drug abuse
  • Content that may disclose or infringe upon others ' commercial secrets, intellectual properties, including trade marks, copyrights, and patents, and personal privacy
Do not share your account and password with others. All operations performed using your account will be regarded as your own actions and all consequences arising therefrom will be borne by you. For details, see " User Agreement."

My Followers

Login and enjoy all the member benefits

Login

Block
Are you sure to block this user?
Users on your blacklist cannot comment on your post,cannot mention you, cannot send you private messages.
Reminder
Please bind your phone number to obtain invitation bonus.