I. Contexte du projet
Dans un projet, le client a signalé que la puissance de l'onduleur était fréquemment limitée à midi lorsque la puissance était élevée. La planification à distance AGV et AVC n'a pas été effectuée sur place. Voir la figure suivante.
![]()
II. Analyse des défauts
1. Consultez le journal. Lorsque la puissance atteint environ 123 kW, l'onduleur est en état de limitation de puissance.
![]()
Visualisez le réglage de puissance des paramètres de fonctionnement. Le déclassement en pourcentage de puissance active est réglé sur 89,6%.
Si la puissance de sortie maximale de l'onduleur de 125 kW est de 122,7 (137 x 89,6%), la puissance de sortie maximale ne peut atteindre que cette valeur.
2. Sur le SmartLogger, le pourcentage de réduction de puissance active de l'onduleur à 100% ne peut pas être défini. Une fois la page actualisée, la valeur revient à 89,6%.
![]()
Vérifiez les journaux SmartLogger. Aucune commande de planification à distance n'est exécutée récemment, comme illustré dans la figure suivante.
![]()
Le SmartLogger enregistre que la puissance de plusieurs onduleurs est limitée, comme illustré dans la figure suivante.
![]()
![]()
3. Vérifiez les paramètres de contrôle de la puissance active du SmartLogger. On constate que l'état de planification à distance est défini sur la page de configuration de l'alimentation active du SmartLogger. La stratégie de planification 1 est utilisée.
![]()
Le contrôle de l'alimentation n'est pas effectué sur le réseau électrique, mais le SmartLogger affiche que l'alimentation est limitée à distance. Une fois la commande de puissance active désactivée sur le SmartLogger, le pourcentage de puissance active de l'onduleur devient 100%. La puissance de l'onduleur n'est pas limitée.
![]()
![]()
![]()
III. Résumé et suggestions
1. Il y a 14 onduleurs 125KTL dans chaque champ PV sur site, et la puissance maximale doit être de 14 * 137,5 = 1925 kW.
2. Selon le journal du SmartLogger, la dernière valeur envoyée par l'AGV, la programmation à distance AVC (IP172.20.100.1) au SmartLogger le 9 janvier 2020 était de 1725 kW, qui a été fournie à chaque onduleur environ 123 kW sur moyenne. Le pourcentage de déclassement de la puissance active de l'onduleur est de 89,6%, ce qui prouve ce point.
Cela prouve que le SmartLogger est contrôlé par la commande AGC / AVC. La commande de contrôle n'est pas émise lorsque l'onduleur détecte une commande de puissance. Au lieu de cela, la puissance active maximale de l'ensemble de la baie n'est pas calculée correctement lors de la planification. Par conséquent, la commande AGC / AVC est émise jusqu'à ce que le problème soit détecté. Le mécanisme de contrôle de l'alimentation à distance du SmartLogger répond toujours à la dernière commande de contrôle de l'alimentation à distance.
Lors de la mise en service conjointe avec le tiers, rappelez au tiers la puissance maximale de chaque onduleur. Une fois la mise en service conjointe terminée, annulez la commande de contrôle de puissance ou réglez la puissance sur la puissance maximale.