故障描述:

本地网使用华为OSN3500作为乡镇汇聚节点下挂接入环,某站点由于电源容量问题需要进行现网设备电源割接,为了保证网络安全在割接前进行电源容量测试。发现OSN3500  B路电源基本为空载,如果强制割接电源可能会造成设备瞬间下电或者电源不稳,影响设备稳定运行。

故障诊断:

1、根据OSN3500电源为1+1热备份,平时工作为双路电源同时工作,具体在分担负荷时,两路电源都会提供一定的负载,但是不会按照平均分配,因此可能会产生两路电源负载不一致现象,但是产生其中一路电源为空载确实比较异常;
2、为什么没有产生Power_abnormal告警?产生该告警是由PIU单板检测,由于此时电压在设备-48V+-20%范围之内,则PIU单板会认为此时电源正常,并不会考虑电源负载情况;
3、OSN设备2块PIU板工作原则为:
(1)、如果两块PIU检测电压一致,则分担设备供电并进行1+1热备份,负载优先分配为先上电PIU;
(2)、如果两块PIU检测电压出现差异,但两路输入电压均在标称值范围之内,则由输入电压较高的PIU负责较高负载,输入电压PIU负责较低负载,如果两路电压相差超过0.7V,则会将大部分负载赋予较高电压的PIU承担,直至几乎都由较高电压PIU承担;
(3)、如果PIU检测到输入电压不在标称值范围之内,则会上报Power_abnormal告警,但不会由于负载问题产生该告警。

解决措施:

1、使用网管和命令行查询该设备告警,发现没有任何同电源相关告警产生,怀疑为告警进行屏蔽,将告警初始化后仍然没有告警产生;
2、由于设备上承载业务,为了安全起见没有采用将设备进行电源切换验证;
3、怀疑为电源监控网管告警误报,将告警清除,告警重新上报,排除误报的可能;
4、现场使用电压表进行电压测试,发现OSN3500设备两路电压相差0.8V,但是设备没有上报告警;
5、对备用电源设备进行改造,重新接入后问题解决。

预防丶监控措施:

1、工程维护中对于设备电源割接要仔细查一下两路电源压差情况,最好在有条件的情况下进行负载测试,以免出现电源割接导致设备下电情况发生。
2、在工程开局时关注设备运行情况,设备上电后检查电源设备负载情况,避免由于压差导致后期电源问题发生。