分解决方案, 我们需要用很多馈线, 跳线来连接DAS系统。设计的过程中要注意下:


馈线使用原则

Ø  8D馈线:损耗大,现已不用,部分旧系统还存在该类馈线。改造需根据情况替换。

Ø  1/2超柔馈线:损耗大,需使用超柔接头,以往多用作短跳线。现建议不使用

        ,如需跳线,使用1/2馈线替代。

Ø  1/2馈线:使用广泛,损耗一般,单价较低,方便施工,IBS主要使用馈线。

Ø  7/8馈线:使用广泛,损耗较小,IBS主要使用馈线。

Ø  13/8馈线:使用很少,损耗小,施工难度大,特殊情况才使用,单价高。

Ø  泄漏电缆:特殊场景下使用,如地铁,隧道等。

注:一般情况下,20米以上使用7/8馈线,20米以下使用1/2馈线。选择何种 线型,还需结合系统的冗余功率,施工难度等要素,灵活把握。

 

跳线使用原则

Ø  如果客户无明确要求,跳线建议均采用1/2馈线。均采用1/2馈线作跳线。相比1/2超柔线,施工难度未明显增加,同时简化了物料。



justme
justme  Moderator 
4 years 2 days ago
学习了
共祝愿祖国好
共祝愿祖国好  Diamond 
4 years 2 days ago
谢谢楼主分享
Mylovetubo
Mylovetubo  Moderator 
4 years 2 days ago
嘟嘟飞
嘟嘟飞  Moderator 
3 years 11 months ago
感谢楼主分享
蝈蝈2182
蝈蝈2182  Junior 
2 years 6 months ago
用1/2馈线代替1/2超柔馈线将来在故障处理时会不会不方便,比如需要接测试仪表啊什么的。