问题描述
某局SyncLock V3设备MITU单板故障,更换新MITU单板后上报风扇框故障告警。
告警信息
风扇框故障告警
处理过程
1、查看局点配置发现没有配置风扇。

2、查看新MITU单板多了一个FAN接口。FAN接口是用来与风扇框通信。由于没风扇所以该接口没有数据通信导致告警上报。

3、由于该局点没有配置风扇框,所以要对该告警进行屏蔽操作,操作指导见附件。

4、对告警屏蔽后告警消失。

根因
1、风扇故障
2、风扇与MITU单板通信异常

解决方案
建议与总结
1、BITS V3设备MITU单板180版本开始支持PNSN、TODU单板,这两种单板功耗较大,需要同时配置风扇,对应的E版本MITU单板增加风扇检测功能。
2、MITU单板在硬件上存在B、E版本。B版本面板上有一个RJ45口用来串口调测通信。E版本面板上有两个RJ45口,一个是串口通信,另一个FAN口用来与风扇框通信,连接方法见设备的安装指南。