【运维小能手】接入网机房OLT接入方式动环监控网络的实现方案【动环】
|
接入网机房OLT接入方式动环监控网络的实现方案
【案例摘要】 机房原监控为交换设备C&C08机所带电源监控,现随着C&C08机的退网,许多机房监控丢失。传统动环监控传输通道又大多为传输2M或传输EFT板,现大多数机房没有2M和传输EFT板资源。现通过OLT传输方式实现电源监控。 一、现状与问题 目前我公司接入机房大多数不具备传输资源,而传统动环监控传输通道又大多为传输2M或传输EFT板,通过传输时隙上传数据至监控主机,若重新部署传输资源需要大量的投资和人工,增加不必要的成本。现利用OLT数据通道达到传输通道的目的实现动环监控,实现集约化派单。 二、解决实现方式 (1)OLT接入动环监控网络的实现方式示意图
从上图可以看出,该方案主要通过接入机房OLT设备实现动环监控的接入,利用城域网络建立监控VPN通道实现监控数据的上传(实现DCN ENV动力环境内网数据互通),加快实现动环监控的集约化进程。 (2)连接方式: 以艾默生eStoneⅡ监控设备、华为OLT MA563T数据设备为例(其他厂家中兴力维、杭州意益均能实现) 机房内的监控模块为艾默生eStoneⅡ,各监控单元(电源、温度、门开、烟感)通过接口线连接至eStoneⅡ,eStoneⅡ通过直通RJ45网线上联至OLT,然后经城域网络搭建的专用VPN通道,实现数据上传。
因OLT厂家和型号较多,许多OLT的上联板只具备光口,此时需要在光口上续接光转电口模块,才能与动环监控模块实现接口匹配。可用外接电口需要配置光转电模块。
下面以华为OLT MA563T型号为例,简述OLT内数据配置: vlan 198 smart //建立vlan port vlan 198 0/9 0 //上联进行vlan透传 port vlan 198 0/9 3 //下挂业务vlan配置 interface scu 0/9 //业务端口配置业务端口协商模式和速率 auto-neg 3 disable speed 3 100 mdi 3 normal native-vlan 3 vlan 198 注:烽火5116、中兴C220本身带有外接电口不需要配置光转电模块;华为OLT、烽火5516、中兴C300设备需要配置光转电模块。中兴、华为OLT有些上联板数据传输输出为千兆不能强制百兆,此时需要更换可以强制百兆的OLT上联板。 三、经验总结及应用优势意义 1、与传统的2M传输和时隙通道相比,该方案只需要将监控单元上联接口连至OLT主控板(或者上联板),即可实现传输通路,共享城域网高带宽通道,灵活分配接入带宽,节省了大量时隙和传输资源,投资小,人力成本低。 2、该方案复制性强,适用于所有具备城域网资源的接入机房,只要有网络的地方就可以实现动环监控,各地市分公司均具备条件,可以实现动环监控网络的部署。 具备施工方便,投资小的优点。 3、该方案是动环系统结合现有的动环系统,和原先的动环系统一样,解决了接入网机房没有动换监控的历史,更利于集约化维护工作,尤其是目前接入网OLT机房存在停电的问题比较多,维护意义重大。 4、机房OLT接入方式实现的监控共有123套,大大减少了机房动力电源带来的安全隐患。
|
|
vlan 198 smart //建立vlan port vlan 198 0/9 0 //上联进行vlan透传 port vlan 198 0/9 3 //下挂业务vlan配置 interface scu 0/9 //业务端口配置业务端口协商模式和速率 auto-neg 3 disable speed 3 100 mdi 3 normal native-vlan 3 vlan 198 ------------------------------------------ 一个小问题:针对MA5603T,0/9槽位是GIU(上行)板槽位,所以进入这个单板命令:interface scu 0/9 应该为:interface giu 0/9 |
写作了,应该是MA5683T

Favorite (0)