【运维小能手】电源设备熔断器损坏造成传输设备输入电压异常

无名小卒X
无名小卒X  Diamond  (1)
5 years 7 months ago  View: 3449  Reply: 3
1F

【系统概述】

传输组网如图所示,4OptiX 2500设备组成双向复用段保护环,1号网元为业务中心点,接有网管计算机。




【故障现象】

某日,该局3号网元业务中断,从网管无法登录该网元,且24号网元对应3号网元光板报“R-LOS”告警。


【故障分析及排除】

(1)    从故障现象分析,应该为3号网元掉电;

(2)    赶到3号网元,发现3号网元机架告警灯及单板指示灯全灭。测量-48VBGND接线柱之间的电压(联合接地,且BGNDPGND在传输机柜已短接),为0V;测量电源设备输出电压,为-53.7V,但电源设备有输出电压不正常告警;

(3)    怀疑传输设备内部短路。关闭3号网元机柜子架电源开关,重新测量-48VBGND接线柱之间的电压,为-20.39V,可能是机柜电源盒局部短路将电位拉低;

(4)    关闭电源设备给传输设备供电的一路电源(拔下电源保险),断开传输设备电源输入电缆,在子架电源开关关闭的情况下测量-48VBGND之间的电阻,为几千欧姆,正常;

(5)    怀疑电源电缆压降过大,测量-48VBGNDPGND电缆的电阻,均为零点几欧姆,正常。进一步测量拔下的电源保险,发现其电阻已达到十千欧级,故障原因就出在电源保险上;

(6)    换上一正常的保险,重新给3号网元加电,一切正常。


【结论和建议】

电源保险损坏,但并未开路,由于其电阻值变得很大,因此虽然输出电压正常,但实际并无带负载的能力。因此,在遇到传输设备输出电压不正常的时候,除了考虑传输设备的故障因素,还要同时对电源设备进行检查。